3.8 公共广播信号源设备

3.8.1 公共广播信号源设备应根据系统用途、等级和实际需要进行配置。
3.8.2 广播传声器应符合下列规定:
    1 应符合语音传声特性;
    2 宜具有发送提示音的功能,当用作寻呼台站时,应具备分区选通功能。
条文说明
3.8.1 公共广播信号源设备是公共广播系统设备的一部分,本条是对这一部分的综述。
3.8.2 传声器及其信号处理电路的品质对语言扩声极为重要,但其选型和设计容易被忽视,所以有必要予以规范。
 