公共广播系统工程技术标准 GB/T50526-2021
返 回
变小
变大
底 色

3.6 广播扬声器

3.6.1 广播扬声器的性能指标应满足声场设计的要求。
3.6.2 广播扬声器布点宜符合下列规定:
    1 广播扬声器宜根据分片覆盖的原则,在广播服务区内分散配置;
    2 广场以及面积较大且高度大于4m的厅堂等块状广播服务区,也可根据具体条件选用集中式或集中分散相结合的方式配置广播扬声器。
3.6.3 室外广播扬声器应满足使用环境要求。
3.6.4 广播扬声器的外形、色调、结构及其安装架设方式应与环境相适应。
3.6.5 当采用无源广播扬声器,且传输距离大于100m时,宜选用定压式扬声器。定压式扬声器的额定工作电压应与广播线路额定传输电压相同。
3.6.6 紧急广播扬声器应符合下列规定:
    1 广播扬声器应使用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构;
    2 广播扬声器的外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定。
条文说明
3.6.1、3.6.2 广播扬声器选型、布点是保障广播服务区重放声场达标和适当控制投资的关键,是系统设计时应优先考虑的。公共广播系统的其他部分,在很大程度上是根据广播扬声器的数量、质量指标和现场配置方案进行设计的。
    分散配置广播扬声器(或广播扬声器群组)是为了分片覆盖。由于广播扬声器的覆盖边界不可能非常明确,相邻广播扬声器的覆盖难免互相重叠,但要尽可能减少重叠,尤其是要避免多个广播扬声器的覆盖互相重叠,以免发生严重的梳状效应。
3.6.3 在室外使用场合则要选用能防水、防潮、防腐以及能适应当地温度变化的广播扬声器。
3.6.4 原则上要视环境选用不同品种规格的广播扬声器。例如在有天花板吊顶的室内,可用嵌入式无后罩的天花扬声器,因为天花板相当于扬声器的半空间障板;而在仅有吊架而无天花板的室内,则一般用有后罩的或有音箱的广播扬声器。此外,广播扬声器的外形、色调、结构等也要同环境相适应。
3.6.5 通常采用高电压、小电流的“定压”式广播扬声器,同时,额定传输电压、广播功率放大器的标称输出电压、广播扬声器的额定工作电压要互相匹配。
3.6.6 用于紧急广播的扬声器要能在火灾初发阶段播出紧急广播,且不会由于助燃而扩大灾患。当发生火灾时,自动喷淋系统将会启动,广播扬声器要依靠自身的外壳防护,在短期喷淋条件下能工作。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475