防火门闭门器 XF93-2004
9.2 型式检验
9.2.1 有下列情况之一者应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响防火门闭门器产品性能时;
c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
d)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时;
e)正常生产两年内不少于一次;
f)停产半年以上恢复生产时。
9.2.2 防火门闭门器最小检验批量为9件,随机抽取2件。
9.2.3 检验项目为本标准要求的全部内容(见表8)。
表8所列检验项目不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于三项,且含B类不合格项不大于一项,则判该产品质量合格。否则判该产品质量不合格。
- 上一节:9.1 出厂检验
- 下一节:10 标志、包装、运输和贮存