煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021
返 回
变小
变大
底 色

附录B 防火间距起止点

B.0.1 区域规划、煤化工工厂总平面布置及装置或设施内防火间距起止点为:
    封闭式建筑物——外墙外侧结构面。
    半敞开式厂房——根据物料特性和厂房结构型式确定。当外围护结构不利于可燃气体扩散时,按厂房最外侧轴线确定;当外围护结构对可燃气体扩散影响不大时,按厂房内设备外缘确定。
    敞开式厂房和构架——最外侧柱的外侧结构面或设备外缘。
    库棚——最外侧柱的外侧结构面或库棚外缘投影线。
    设备——设备外缘。
    储罐或罐组——罐外壁。
    堆场——材料堆的外缘。
    铁路——中心线。
    道路——路边。
    架空通信、电力线——线路中心线。
    码头——输油臂中心及泊位。
    铁路装卸鹤管——鹤管立管中心线。
    汽车装卸鹤位——鹤管立管中心线。
    高架火炬——火炬筒中心。
    装置——最外侧的设备外缘、建筑物外墙外侧结构面或最外侧柱的外侧结构面。