10.1 消防电源及配电

10.1.1 大型、中型煤化工工厂的消防用电,应按一级负荷供电。消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。
10.1.2 煤化工工厂消防配电线路应具有满足火灾时连续输电的可靠性设计。
    全厂消防监控中心、区域消防控制室、消防水泵和泡沫消防水泵、防烟与排烟风机、消防电梯等重要的低压用电消防设备的配电线路,应在其最末一级配电箱处设置自动切换装置。
10.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应有明显标志。当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
10.1.4 设置在爆炸性环境区域范围内的火灾报警、消防应急照明、疏散指示标志等消防设施,应满足现行国家标准《爆炸危险环境电装置设计规范》GB50058的规定。
10.1.5 腐蚀性介质场所的消防配电线路及其配管,应采取相应的防腐蚀措施。
条文说明
10.1.3 本条是强制性条文,必须严格执行。本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、全厂消防监控中心、区域消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电柜(箱)的配电线路。
    根据灭火实战需要,消防员到达火场时要切断电源,以防止火势沿配电线路蔓延扩大,避免触电事故的发生。很多工厂火灾案例表明,混合敷设配电线路,造成消防人员不易(无法)分清哪些是消防用电设备的配电线路,不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作和便于灭火救援,应设置清晰、简捷易读的说明、指示等明显标志。
10.1.5 煤化工生产中有较多的腐蚀性介质,因此,对于有可能接触腐蚀性介质的地方,消防配电线路要采取防腐蚀措施。