7.4 接地
7.4.1 商店建筑低压配电系统的接地形式应根据工程实际情况确定,并应符合下列规定:
1 当建筑物内有配变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统。
2 当建筑物内无配变电所时,低压配电系统宜采用TN-C-S或TT系统。
3 商店建筑的广场照明、商业街街道照明及其他户外用电设备,可采用TT系统。
7.4.2 电气装置的外露可导电部分均应做保护接地。