4.3 导体选择

4.3.1 商店建筑除消防负荷外的配电干线,可采用铜、铝或铝合金材质的导体。
4.3.2 商店建筑内营业区的配电分支线路应选用铜芯导线。
条文说明
4.3.2 商店建筑属于人员密集场所,零售业态变化大,营业区低压线路密集,装修改造频繁,火灾危险性大,故有此条要求。