海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
返 回
变小
变大
底 色

20 消防应急照明和疏散指示系统

20.1 应急照明
20.1.1 检测项目
    设置数量及部位、选型、外观标志、安装情况、照度、系统配电、系统持续工作时间、系统线路的选择及布线、应急转换功能、联动功能等应符合设计要求。
20.1.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看消防应急照明的启动情况,并客观、完整记录现场数据、信息。
20.2 疏散指示标志
20.2.1 检测项目
    设置数量及部位、选型、外观标志、安装情况、照度、系统配电、系统持续工作时间、系统线路的选择及布线、应急转换功能、电源连接、联动功能等应符合设计要求。
20.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看疏散指示系统的联动启动情况,并客观、完整记录现场数据、信息。