火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013
5.18 气体灭火控制器
5.18.1 断开气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。
5.18.2 给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,检查控制器是否有启动输出,是否发出声、光启动信号。
5.18.3 输入启动设备启动的模拟反馈信号,检查气体灭火控制器是否在10s内接收并显示。
5.18.4 检查气体灭火控制器的延时吋间是否在0s〜30s内可调。
5.18.5 使气体灭火控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,检查手动插入操作的优先功能。
5.18.6 按设计控制逻辑操作控制器,检查设计的逻辑功能是否得到满足。
5.18.7 检查气体灭火控制器向消防联动控制器发送的反馈信号是否正确。
- 上一节:5.17 消防控制室图型显示装置
- 下一节:5.19 防火卷帘控制器