火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013
5.16 消防设备应急电源
5.16.1 切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。
5.16.2 按下列要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录:
a)手动启动应急电源输出,检查应急电源的主电和备用电源是否不能同时输出,且在5s内完成应急转换;
b)手动停止应急电源的输出,检查应急电源是否能恢复到启动前的工作状态;
c)断开应急电源的主电源,检查应急电源是否发出声提示信号,声信号是否能手动消除;接通主电源,应急电源是否恢复到主电工作状态;
d)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,检查应急电源是否在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源是否不能同时输出;输入联动停止信号,检查应急电源是否恢复到主电工作状态;
e)使具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态然后手动插入操作检查应急电源 是否有手动插入优先功能,同时检查自动控制状态和手动控制状态指示情况。
5.16.3 断开应急电源的负载,按下列要求检查应急电源的保护功能并做好记录:
a)使任一输出回路保护动作,检查其他回路输出电压是否正常:
b)使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,检查应急电源是否能自动停止该回路的其他两相输出,并发出声、光故障信号;
c)使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,检作其他两相是否能正常工作,并发出声、光故障信号。
5.16.4 将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,检查其工作时间是否大于设计应急工作时间。
5.16.5 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断开,检查应急电源是否在100s内发出声、光故障信号,声故障信号是否能手动消除。
- 上一节:5.15 系统备用电源
- 下一节:5.17 消防控制室图型显示装置