火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013
5.12 可燃气体探测器
对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,检查探测器是否在30s内响应;再排除可燃气体,检查探测器是否在60s内恢复到正常监视状态。对线型可燃气体探测器,还应将发射器发出的光全部遮挡,检查该探测器相应的控制器是否在100s内发出故障信号。