山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
9.8 泡沫灭火系统
9.8.1 一般规定
检测要求:泡沫灭火系统的选型及消防水源的设置应与设计文件相符。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件。
9.8.2 低倍数泡沫灭火系统
9.8.2.1 泡沫消防泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵
检测要求:
泡沫消防泵、泡沫混合液泵除应符合本文件第 9.4.2.1.1 条规定外,还应符合以下要求:
泡沫消防泵宜涂绿色,泡沫混合液泵宜涂红色,泡沫液泵宜涂红色。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.8.2.2 泡沫液
检测要求:泡沫液的选择应与设计文件相符,且应在有效期内。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件。
9.8.2.3 泡沫液储罐
检测要求:
a) 泡沫液储罐上应有耐久性铭牌标识,标明泡沫液种类、型号、有效期及储量;(B 类)
b) 泡沫液储罐应附件齐全,外表面涂层完好,无锈蚀,无其它机械性损伤,并宜涂红色;(B 类)
c) 泡沫液储罐的安装位置和高度应与设计文件相符,当设计无要求时,泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于 0.7 m 的通道,且操作面不宜小于 1.5 m。当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于 1.8 m 时,应在操作面处设置操作平台或操作凳;(C 类)
d) 设在泡沫泵站外的泡沫液压力储罐的安装应与设计文件相符,并应根据设计文件要求采取防晒、防冻和防腐等措施。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观查看泡沫液储罐的储量是否与设计一致。标注信息是否完整。查看泡沫液是否在有效期内;b)直观检查;c)尺量泡沫液储罐的安装高度、检修通道宽度、操作面距离、泡沫液储罐上的控制阀距地面高度;d)核对泡沫液储罐的设置位置,观察泡沫液储罐的环境条件和设置的防护措施。
检测器具:钢卷尺。
9.8.2.4 比例混合器(装置)
检测要求:
a) 泡沫比例混合器的选型、安装方式应与设计文件相符;(A 类)
b) 泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.8.2.5 泡沫产生装置
检测要求:
a) 泡沫产生装置的规格、型号、性能应符合国家现行产品标准和设计要求;(A 类)
b) 泡沫产生装置安装位置应与设计文件相符。(C 类)
检测数量:泡沫产生装置按实际安装数量的10 %抽检,且不得少于1个储罐的安装数量。
检测方法:对照设计文件。
9.8.2.6 管道及阀门
9.8.2.6.1 管道安装要求
检测要求:
a) 在寒冷季节有冰冻的地区,泡沫灭火系统的湿式管道应采取防冻措施;(A 类)
b) 水平管道安装时,其坡度坡向应与设计文件相符,且坡度不应小于设计值,当出现 U 型管时应有放空措施;(C 类)
c) 当管道穿过防火堤、防火墙、楼板时,应安装套管。穿防火堤和防火墙套管的长度不应小于防火堤和防火墙的厚度,穿楼板套管长度应高出楼板 50 mm,底部应与楼板底面相平。管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵。管道穿过建筑物的变形缝时,应采取保护措施;(C 类)
d) 泡沫液管道、泡沫混合液管道宜涂红色,给水管道宜涂绿色,当管道较多,泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时,可涂相应的色带或色环;(C 类)
e) 泡沫混合液管道的安装除应符合 a)~d)规定外,还应符合下列规定:
1) 当储罐上的泡沫混合液立管与防火堤内地上水平管道或埋地管道用金属软管连接时,不得损坏其编织网,并应在金属软管与地上水平管道的连接处设置管道支架或管墩;(C 类)
2) 储罐上泡沫混合液立管下端应设置渣清扫口。(C 类)
f) 液下喷射和半液下喷射泡沫管道的安装除应符合 a)~d)的规定外,还应符合下列规定:
1) 半固定式系统的泡沫管道,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应该水平安装;(C 类)
2) 泡沫液管道应采用不锈钢管;(A 类)
3) 泡沫液管道其冲洗及放空管道设置应与设计文件相符,当设计无要求时,应设置在泡沫液管道的最低处。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢直尺。
9.8.2.6.2 阀门安装要求
检测要求:
a) 泡沫灭火系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志;(B 类)
b) 具有遥控、自动控制功能的阀门选型与安装应与设计文件相符;(A 类)
c) 液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀应水平安装,其止回阀上标注的方向应与泡沫的流动方向一致;(C 类)
d) 泡沫混合液立管上设置的控制阀,其安装高度宜为 1.1 m~1.5 m。当控制阀的安装高度大于1.8 m 时,应设置操作平台或操作凳;(C 类)
e) 管道上的放空阀应安装在最低处。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.8.2.7 泡沫消火栓
检测要求:
a) 泡沫混合液管道上设置泡沫消火栓的规格、型号、数量、位置、安装方式应与设计文件相符;(A 类)
b) 地上式泡沫消火栓应垂直安装,且大口径出液口应朝向消防车道;(C 类)
c) 地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上,且应有永久性明显标志,其顶部与井盖底面的距离不得大于 0.4 m,且不小于井盖半径;(C 类)
d) 室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成 90°,栓口离地面或操作基面的高度宜为 1.1 m。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不得少于1个。
检测方法:a)b)对照设计文件,直观检查;c)d)尺量。
检测器具:钢卷尺、角度尺。
9.8.2.8 系统功能
检测要求:
a) 低倍数(含高背压)泡沫产生器应进行喷水试验,当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验。当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其进口压力应达到设计要求;(A 类)
b) 喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验。当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;(A 类)
c) 固定式泡沫灭火系统应满足将泡沫混合液或泡沫输送到最不利点防护区或储罐的时间不大于5 min。(A 类)
检测数量:a)喷水试验:当为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐。当为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐。b)喷泡沫试验:选择最不利点的防护区或储罐,进行一次试验。
检测方法:a)用压力表检查,对不允许进行喷水试验的储罐或防护区,喷水试验口可选在靠近储罐或防护区的水平管道上,关闭泡沫液管路、非试验储罐或防护区的阀门,手动或自动启动泡沫消防水泵,进行喷水试验,观察压力是否符合设计要求;b)c)当为自动灭火系统时,触发防护区内二个联动触发信号,用秒表测量喷射泡沫的时间和自接到经确认的火灾模拟信号至泡沫混合液或泡沫到达最不利点试验接口的时间;当为手动灭火系统时,以控制室远程或按下防护区外紧急启动按钮的方式启动泡沫消防水泵,用秒表测量喷射泡沫的时间和自泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动至泡沫混合液或泡沫到达最不利点试验接口的时间。年度检测中,如不具备喷泡沫条件时,可只进行喷水试验。
检测器具:秒表。
9.8.3 高、中倍数泡沫灭火系统
9.8.3.1 泡沫消防泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵
泡沫消防泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵应符合文件第9.8.2.1条的相关规定。
9.8.3.2 泡沫液
泡沫液应符合本文件第9.8.2.2条相关要求。
9.8.3.3 泡沫液储罐
泡沫液储罐应符合本文件第9.8.2.3条相关要求。
9.8.3.4 比例混合器(装置)
比例混合器(装置)应符合本文件第9.8.2.4条相关要求。
9.8.3.5 管道及阀门
管道及阀门应符合本文件第9.8.2.6条相关要求。
9.8.3.6 泡沫消火栓
泡沫消火栓应符合本文件第9.8.2.7条相关要求。
9.8.3.7 水泵接合器
水泵接合器应符合本文件第9.4.2.1.5条相关要求。
9.8.3.8 泡沫产生装置
检测要求:
a) 中倍数泡沫发生器的安装应与设计文件相符,安装时不得损坏或随意拆卸附件;(A 类)
b) 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,其进空气口应高出罐壁顶;(B 类)
c) 高倍数泡沫发生器的安装应与设计文件相符;(A 类)
d) 距高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于 0.3 m 处不应有遮挡物;(C 类)
e) 在高倍数泡沫发生器的发泡网前小于或等于 1.0 m 处,不应有影响泡沫喷放的障碍物;(C 类)
f) 高倍数泡沫发生器应整体安装,不得拆卸,并应牢固固定。(C 类)
检测数量:a)、b)项按实际安装数量的10 %抽检,且不得少于 1个储罐或保护区的安装数量;c)~f)项全数检测。
检测方法:对照设计文件,尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.8.3.9 防护区
检测要求:
a) 消防控制中心(室)和防护区应设置声光报警装置;(B 类)
b) 全淹没系统或固定式局部应用系统应设置火灾自动报警系统;(A 类)
c) 防护区内应设置排水设施;(C 类)
d) 手动与应急机械控制装置应有标明其所控制区域的标记;(C 类)
e) 全淹没系统的防护区应为封闭或设置灭火所需的固定围挡的区域,还应符合下列规定:
1) 泡沫的围挡应为不燃结构,且应在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力;(A 类)
2) 在保证人员撤离的前提下,门、窗等位于设计淹没深度以下的开口,应在泡沫喷放前或泡沫喷放的同时自动关闭。对于不能自动关闭的开口,全淹没系统应对其泡沫损失进行相应补偿;(A 类)
3) 利用防护区外部空气发泡的封闭空间,应设置排气口,排气口的位置应避免燃烧产物或其他有害气体回流到高倍数泡沫产生器进气口。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)~d)对照设计文件,直观检查;e)对照设计文件,核对围挡材料;测量门、窗等开设高度,并核对设计淹没深度;有自动关闭功能的门窗手动试验其自动关闭功能;不能自动关闭的开口,查阅设计泡沫用量中是否含开口损失的补偿量;观察是否设置排气口及排气口设置位置是否位于高倍数泡沫产生器进气口附近。
9.8.3.10 系统功能
9.8.3.10.1 中倍数泡沫灭火系统功能
中倍数泡沫灭火系统应符合本文件第9.8.2.8条相关要求。
9.8.3.10.2 高倍数泡沫灭火系统功能
检测要求:
a) 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验。当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求;(A 类)
b) 喷水试验后,将水放空后,应以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于 30 s,实测自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应与设计文件相符。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:手动启动防护区外紧急启动按钮,并用秒表开始计时,查看防护区内通风和空调设施、防火阀关闭、开口封闭装置、排气口打开、入口处声光报警装置、选择阀以及泡沫灭火装置的动作情况,观察并记录按下紧急启动按钮至开始喷泡沫的时间和控制室消防控制设备信号显示情况。触发防护区内两个联动触发信号,并用秒表开始计时,查看防护区内通风和空调设施、防火阀关闭、开口封闭装置、排气口打开、入口处声光报警装置、选择阀以及泡沫灭火装置的动作情况,如设置了启动延时,在延时阶段按下紧急停止按钮时,应可以停止正在执行的联动操作。记录从接收到第二个触发信号到开始喷泡沫的时间和控制室消防控制设备信号显示情况。
检测器具:秒表。
9.8.4 泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统
9.8.4.1 消防水泵
消防水泵应符合本文件第9.4.2.1.1条相关要求。
9.8.4.2 泡沫液
泡沫液应符合本文件第9.8.2.2条相关要求。
9.8.4.3 泡沫液储罐
泡沫液储罐应符合本文件第9.8.2.3条相关要求。
9.8.4.4 比例混合器(装置)
比例混合器(装置)应符合本文件第9.8.2.4条相关要求。
9.8.4.5 泡沫消火栓
泡沫消火栓应符合本文件第9.8.2.7条相关要求。
9.8.4.6 水泵接合器
水泵接合器应符合本文件第9.4.2.1.5条相关要求。
9.8.4.7 水流指示器
水流指示器应符合本文件第9.5.2.3条相关要求。
9.8.4.8 报警阀组
9.8.4.8.1 湿式报警阀
湿式报警阀应符合本文件第9.5.2.2条相关要求。
9.8.4.8.2 干式报警阀
干式报警阀应符合本文件第9.5.3.2条相关要求。
9.8.4.8.3 预作用报警阀
预作用报警阀应符合本文件第9.5.4.2条相关要求。
9.8.4.8.4 雨淋阀
雨淋阀应符合本文件第9.5.5.2条相关要求。
9.8.4.8.5 管道及阀门
检测要求:泡沫喷淋管道的安装除应符合第9.8.2.6.1 a)~d)条的规定外,还应符合下列规定:
a) 泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不宜小于 0.3 m。与末端泡沫喷头之间的距离不宜大于 0.5 m;(C 类)
b) 泡沫喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支、吊架均不宜少于 1 个。且支、吊架的间距不宜大于 3.6 m。当泡沫喷头的设置高度大于 10 m 时,支、吊架的间距不宜大于 3.2 m。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不得少于5个,少于5个的全数检测。
检测方法:尺量。
检测器具:钢卷尺、激光测距仪。
9.8.4.9 喷头
检测要求:
a) 泡沫喷头的规格、型号、安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 泡沫喷头的安装应牢固、规整,安装时不得拆卸或损坏其喷头上的附件;(C 类)
c) 泡沫喷雾喷头应带过滤器。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不得少于4只,即支管两侧分支管的始端及末端各1只。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.8.4.10 系统功能
检测要求:
a) 当火灾自动报警系统控制泡沫系统的联动时,在联动启动或远程手动启动后应符合下列要求:
1) 电磁阀动作,开启雨淋阀或预作用阀;(A 类)
2) 开启泡沫液储罐的出液阀;(A 类)
3) 压力开关动作,信号传至消防控制室;(A 类)
4) 压力开关联动启动泡沫液泵和消防水泵;(A 类)
5) 水力警铃报警。(A 类)
b) 当使用应急操作开启报警阀时,系统功能应符合 a)第 2)~5)项的相关要求;(A 类)
c) 当采用传动管实现自动控制状态时,当传动管泄压,系统应正常启动,系统功能应符合 a)第2)~5)项的相关要求;(A 类)
d) 当采用湿式报警阀时的联动应符合 a)第 2)~5)项的相关要求;(A 类)
e) 系统的手动、自动工作状态及故障状态,消防水泵、泡沫液泵的启动、停止状态和动作状态应反馈至消防控制室。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)将系统设置在自动状态,模拟火灾启动信号,观察雨淋阀或预作用阀、出液阀、压力开关、泡沫液泵和消防水泵、水力警铃动作情况,消防控制室是否收到相关报警及动作反馈信号;b)开启应急启动,观察雨淋阀或预作用阀、出液阀、压力开关、泡沫液泵和消防水泵、水力警铃动作情况,消防控制室是否收到相关报警及动作反馈信号;c)手动打开传动管末端试装置,观察雨淋阀是否自动开启,压力开关是否报警、水力警铃是否报警,压力开关报警信号联动启动泡沫消防泵、打开泡沫液储罐出液阀的情况;d)打开末端试验阀,观察湿式报警阀是否动作,压力开关是否报警、水力警铃是否报警,泡沫消防泵是否自动启动,泡沫液储罐的出液阀是否自动打开;e)在控制室查看电磁阀、消防水泵、泡沫液泵等的动作信号反馈是否正常。
- 上一节:9.7 细水雾灭火系统
- 下一节:9.9 固定消防炮灭火系统