山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
9.6 水喷雾灭火系统
9.6.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.6.2 供水控制阀
9.6.2.1 雨淋报警阀组
雨淋报警阀组应符合本文件第9.5.5.2条的相关规定。
9.6.2.2 电动控制阀或气动控制阀
检测要求:
a) 应能显示阀门的开、闭状态;(B 类)
b) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;(B 类)
c) 应具备现场应急机械启动功能。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.3 传动管
检测要求:
a) 传动管及传动管上的闭式喷头应与设计文件相符;(C 类)
b) 电气火灾不应采用液动传动管;(B 类)
c) 在寒冷地区,不应采用液动传动管;当采用压缩空气传动管时,应采取防止冷凝水积存的措施。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.4 管道及附件
检测要求:
a) 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道材质、规格应与设计文件相符;(B 类)
b) 系统给水管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接;(B 类)
c) 减压阀入口前应设置过滤器,垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.5 喷头
检测要求:
a) 喷头设置场所、规格、型号、安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽,室外设置的水雾喷头宜带防尘帽。(B 类)
检测数量:按实际安装喷头数量的5 %抽检,且不少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.6 系统功能
检测要求:
a) 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;(A 类)
b) 当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观检查;b)按照附录B要求,对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
检测器具:感温探测器功能试验器。
- 上一节:9.5 自动喷水灭火系统
- 下一节:9.7 细水雾灭火系统