山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
9.4 消火栓系统
9.4.2.1 供水设施
9.4.2.1.1 消防水泵及控制柜
检测要求:
a) 消防水泵的设置应符合以下要求:
1) 消防水泵的规格型号、数量及性能指标应与设计文件相符;(A 类)
2) 消防水泵应有注明系统名称和供水范围的标志牌;(B 类)
3) 消防水泵设置备用泵的,其性能应与工作泵性能一致。当主泵故障时,备用泵应能切换运行。(A 类)
b) 消防水泵的控制与操作应符合以下要求:
1) 当主泵故障时,备用泵应能切换运行;(A 类)
2) 消防水泵应能手动启停和自动启动,且不应设置自动停泵的控制功能;(A 类)
3) 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;(A 类)
4) 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2 min;(B 类)
5) 消防水泵的启动、停止及故障信号应反馈至消防联动控制器。(B 类)
c) 消防水泵吸水应符合下列规定:
1) 消防水泵应采取自灌式吸水;(A 类)
2) 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。(A 类)
d) 消防水泵进、出水管及附件应符合以下要求:
1) 消防水泵吸水管和出水管的管径应与设计文件相符,一组消防水泵吸水管不应少于 2 条,出水管应设不少于 2 条的输水干管与消防给水环状管网连接;(B 类)
2) 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。变径连接处,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;(C 类)
3) 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、试验和检查用压力表、放水阀门;(A 类)
4) 当系统存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施;(A 类)
5) 消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,压力设定值应与设计文件相符。(A 类)
e) 消防水泵控制柜应符合下列要求:
1) 消防水泵控制柜应注明所属系统,并在平时处于“自动”状态,其电源信息应反馈至消防控制室;(A 类)
2) 按钮、指示灯及仪表应正常;(C 类)
3) 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施;(C 类)
4) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观检查消防水泵数量,查验其铭牌,核对设计要求。直观检查水泵是否标明所属系统及供水范围;b)在自动状态启动消防泵,模拟主泵故障,检查系统能否自动转入备泵运行。通过手动、自动、机械应急等方式对消防泵进行启停试验,查看是否存在自动停泵现象。直观检查在消防控制室中是否安装了独立于火灾自动报警系统的专用硬拉线路直接启泵装置。用秒表测量从接收到启泵信号到水泵正常运行的时间(含备泵投入);进行消防水泵启停试验,查看控制室反馈信号;c)直观检查消防水泵吸水方式。从市政管网吸水时,观察是否安装倒流防止器;d)直观检查进水管和出水管数量。查看吸水管上的检修阀门是否有锁定措施和标志。直观检查吸水管布置和水平段变径处理。直观检查是否按设计设置防超压设施,核对设定压力。消防水泵启动正常供水后观察出水干管上压力表的压力值,应与设计文件相符;e)直观检查系统标识、指示灯及仪表。直观检查控制柜是否在“自动”状态。切断消防水泵的供电电源,查看消防控制室是否收到报警信息。
检测器具:秒表、游标卡尺。
9.4.2.1.2 稳压泵
检测要求:
a) 稳压泵规格、型号、数量和性能指标应与设计文件相符;(A 类)
b) 稳压泵应完整、无损坏及腐蚀等;
c) 稳压泵应设置备用泵,其工作性能与主泵相同。当主泵故障时,备用泵应能切换运行;(A 类)
d) 稳压泵手动、自动启停功能正常,且启泵与停泵压力应与设计文件相符;(A 类)
e) 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)查看铭牌,核对设计要求;b)直观检查设备外观;c)查看备用泵铭牌,核对是否与主泵一致。将水泵控制柜打到“自动”状态,模拟主泵故障,观察是否自动切换至备用泵工作状态;d)在“手动”状态下,查看手动启停泵功能是否正常。在“自动”状态下,检查电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时能否自动停止和启动稳压泵,核查压力设置的范围是否符合设计要求;e)直观检查闸阀设置情况。
9.4.2.1.3 高位消防水箱
检测要求:
a) 高位消防水箱的设置位置、防冻隔热措施、外观尺寸及容积应与设计文件相符;(A 类)
b) 高位消防水箱与其他用水共用时,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施,并应设置就地水位显示装置,同时在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置;(A 类)
c) 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;(A 类)
d) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7 m。安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0 m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6 m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于 0.8 m;(C 类)
e) 进水管的管径应与设计文件相符,进水管宜设置液位阀或浮球阀;(B 类)
f) 溢流管的管径应与设计文件相符;(C 类)
g) 出水管管径应与设计文件相符;(B 类)
h) 高位消防水箱出水管应安装流量开关并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。(B类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)尺量检查高位消防水箱长、宽及有效水深,核对设计要求,直观检查防冻隔热等保护措施是否安装到位;b)直观检查不作他用的保护措施是否满足要求。查看就地及消防控制室液位显示是否准确、及时;c)直观检查保护措施是否到位;d)~g)尺量检查检修通道尺寸;h)直观检查。
检测器具:钢卷尺、游标卡尺。
9.4.2.1.4 气压水罐
检测要求:
a) 气压水罐安装位置、有效容积及设计压力应与设计文件相符,但有效储水容积不宜小于 150 L;(B 类)
b) 气压水罐出水管上应设止回阀;(B 类)
c) 气压水罐安装时其四周应设检修通道,宽度不宜小于 0.7 m,设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于 0.6 m。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对照设计文件,查看设备铭牌,核对设备参数是否符合要求;b)查看止回阀是否安装,并确保其安装位置不得影响稳压泵向罐内供水;c)尺量检修通道距离。
检测器具:钢卷尺。
9.4.2.1.5 水泵接合器
检测要求:
a) 水泵接合器规格型号、数量及安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 水泵接合器组件应齐全,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;(A类)
c) 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时还应有分区标识;(B 类)
d) 地上式水泵接合器接口距地面宜为 0.7 m;墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7 m。与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0 m,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4 m,且不应小于井盖的半径;(C类)
e) 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对照设计文件,核对型号、数量及位置是否符合要求;b)~e)尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.4.2.1.6 消防泵房
检测要求:
a) 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于 22 kW 时,不宜小于 0.6 m。当电动机容量不小于 22 kW,且不大于 55 kW 时,不宜小于 0.8 m。当电动机容量大于 55 kW 且小于 255 kW时,不宜小于 1.2 m。当电动机容量大于 255 kW 时,不宜小于 1.5 m;(C 类)
b) 消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2 m;(C 类)
c) 消防水泵房应采取防止被水淹没的技术措施。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)尺量机组间的净距;b)尺量通道宽度;c)查看排水设施是否安装到位。
检测器具:钢卷尺。
9.4.2.1.7 消火栓箱及配件
9.4.2.1.7.1 消火栓箱
检测要求:
a) 消火栓箱规格、型号、数量及安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,箱门的开启不应小于 120°,且箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样,当室内消火栓隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;(C 类)
c) 消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全;(C 类)
d) 试验消火栓设置位置应与设计文件相符,且栓口处应设置压力表;(C 类)
e) 屋顶设有直升机停机坪的建筑,消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于 5.0 m。(B 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不应少于10台,少于10台的全数检测。
检测方法:a)~c)对照设计文件,核对消火栓规格及位置,查看配件、标识是否齐全,尺量开启角度;d)对照设计文件,核对试验消火栓位置,查看是否安装压力表;e)尺量检查。
检测器具:钢卷尺、角度尺。
9.4.2.1.7.2 配件
检测要求:
a) 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;(C 类)
b) 室内消火栓栓口中心距地面高度宜为 1.1 m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安装在门轴侧;(C 类)
c) 应配备 DN65 的有衬里消防水带,且长度不宜超过 25.0 m;(C 类)
d) 消防软管卷盘应安装牢固,组件齐全。消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为 30.0 m;(C 类)
e) 轻便水龙应配置 DN25 的有衬里消防水带,长度宜为 30.0 m;(C 类)
f) 消火栓按钮应安装牢固,不得松动,其布线应穿管保护,消火栓按钮的启泵方式应与设计文件相符。(B 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不应少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:a)直观检查;b)尺量安装高度,直观检查出水方向;c)~e)尺量水带、卷盘及轻便水龙长度。拉动软管检查安装牢固情况,直观检查软管、喷嘴及阀门组件是否齐全;f)启动消火栓按钮进行试验,查看消防泵启动方式是否与设计一致。
检测器具:钢卷尺。
9.4.2.1.7.3 消火栓管网
检测要求:
a) 向室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条;(A 类)
b) 室内消火栓系统管网布置应与设计文件相符;(A 类)
c) 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置。当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置;(B 类)
d) 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50 mm。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;(C 类)
e) 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1 个。当管道改变方向时,应增设防晃支架。立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;(C 类)
f) 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向;(B 类)
g) 管网不同部分安装的闸阀、止回阀、减压孔板、节流管等组件均应与设计文件相符。(B 类)
检测数量:每个防火分区、每个楼层1处。
检测方法:a)直观检查;b)c)对照设计文件,查看管网布置;d)~g)直观检查支架、套管、组件安装及涂色情况。
检测器具:游标卡尺。
9.4.2.1.8 分区供水
9.4.2.1.8.1 消防水泵串联分区供水
检测要求:
a) 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的外观尺寸及容积应与设计文件相符,转输水箱可作为高位消防水箱,串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;(B 类)
b) 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,核查分区供水形式是否与设计一致。分别用出水干管上的压力开关、水箱出水管流量开关及消火栓按钮在自动状态下启动高区消防泵,在消防控制室观察、比对水泵启动顺序,是否先启动消防水泵后启动转输泵,先启动低区消防水泵再启动高区消防水泵。
检测器具:钢卷尺、游标卡尺。
9.4.2.1.8.2 减压阀减压分区供水
检测要求:
a) 当采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;(B 类)
b) 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对照设计文件,核查分区供水形式是否与设计一致,直观检查减压阀设置数量是否符合要求,组件是否齐全;b)核对减压阀设置位置是否符合要求。
9.4.2.1.8.3 减压水箱减压分区供水
检测要求:
a) 当采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的外观尺寸及容积应与设计文件相符;(B 类)
b) 减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管的管径应与设计文件相符;(B 类)
c) 减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;(B 类)
d) 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对照设计文件,核查分区供水形式是否与设计一致。尺量检查减压水箱长、宽及有效水深,核对水箱容积是否符合设计要求;b)尺量进、出水管管径是否与设计一致;c)d)直观检查水位控制措施是否可靠。查看紧急关闭阀门及溢流管的设置。
检测器具:钢卷尺。
9.4.2.1.9 干式消火栓
检测要求:
a) 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过 30 s;(A 类)
b) 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;(B 类)
c) 在系统管道的最高处应设置快速排气阀;(C 类)
d) 干式报警阀安装应符合本文件第 9.5.3.2.1 条相关规定;
e) 充气设备安装应符合本文件第 9.5.3.3 条相关规定;
f) 雨淋阀安装应符合本文件第 9.5.5.2.1 条相关规定。
检测数量:全数检测。
检测方法:a)用秒表测试电动阀从开始动作到完全开启的时间;b)~f)直观检查。
检测器具:秒表。
9.4.2.1.10 干式消防竖管
检测要求:
a) 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;(A 类)
b) 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;(C 类)
c) 竖管顶端应设置自动排气阀。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.4.2.2 系统功能
9.4.2.2.1 湿式消火栓系统功能
检测要求:
a) 消防水泵出水管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号应能直接联锁启动消防水泵,流量开关动作及水泵启动信号应能反馈至消防控制室;(A 类)
b) 临时高压系统最不利点应符合以下要求:
1) 最不利点静压(当建筑高度>100 m 时),不应低于 0.15MPa;(A 类)
2) 最不利点静压(建筑高度≤100 m 的一类高层公共建筑、工业建筑),不应低于 0.10MPa;设置稳压泵时,不应低于 0.15MPa;(A 类)
3) 最不利点静压(多、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑),不应低于 0.07MPa;设置稳压泵时,不应低于 0.15MPa;(A 类)
4) 最不利点充实水柱(高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8 m 的民用建筑等场所)≥13 m;(A 类)
5) 最不利点充实水柱(其他场所)≥10 m。(A 类)
c) 临时高压系统最有利点应符合以下要求:
1) 最有利点静压应≤1.0MPa;(A 类)
2) 最有利点动压应≤0.5MPa。(A 类)
检测数量:a)全数检测;b)系统最不利点与最有利点。
检测方法:a)在泵房通过试验管或放水阀门放水,使管网压力持续降低,查看消防水泵出水干管上压力开关能否自动启动消防水泵。模拟流量开关动作信号,查看流量开关能否自动启动消防水泵。查看在消防控制室是否收到报警信息;b)用消火栓测压接头测量最不利点静压。接好水带水枪,同时开启两台消火栓,待水枪出水稳定后,查看消火栓测压接头压力显示,如果压力显示≥0.216 Mpa,视为最不利点充实水柱≥10 m;压力显示≥0.309 Mpa,视为最不利点充实水柱≥13 m;c)用消火栓测压接头测量最有利点静压,开启一台消火栓,待出水稳定后,查看消火栓测压接头压力显示。
检测器具:钢卷尺、消火栓测压接头。
9.4.2.2.2 干式消火栓系统功能
检测要求:
a) 干式消火栓系统测试时,报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号并联锁启动消防水泵,水力警铃动作应发出报警信号;(A 类)
b) 水泵自动启动时间应不大于 2 min;(B 类)
c) 干式消火栓系统的充水时间不应大于 5 min;(A 类)
d) 干式报警阀充气系统在设定低压点时应启动,在设定高压点时应停止充气。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)~c)根据系统类型,通过打开1个消火栓放气或按下消火栓箱内手动按钮模拟火灾发生,观察干式报警阀或雨淋阀(电磁阀/电动阀)是否打开,查看水泵、压力开关、水力警铃的动作情况。用秒表测量从放气到水泵启动的时间及从放气到末端试水出水时间;d)手动调节电节点压力表的设定值,查看充气装置启停情况。
检测器具:秒表。
9.4.2.2.3 消火栓按钮功能
检测要求:
a) 当建筑内无火灾自动报警系统、消防设计文件有要求的,启动消火栓按钮,消防水泵应直接启动;(A 类)
b) 当有火灾自动报警系统时,启动消火栓按钮,消防控制室应收到报警信号,显示报警部位并
联动启动消防水泵,不受火灾报警联动控制柜手动或自动状态的影响;(A 类)
c) 消防水泵启动后,消火栓按钮处应有消防泵启动信号。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的10 %抽检,且不应少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:启动消火栓按钮,在控制室查看报警信号并观察消防泵启动情况。
9.4.3 室外消火栓设施
9.4.3.1 供水设施
9.4.3.1.1 消防水泵及控制柜
消防水泵及控制柜应符合本文件第9.4.2.1.1条相关规定。
9.4.3.1.2 稳压水泵及控制柜
稳压水泵及控制柜应符合本文件第9.4.2.1.2条相关规定。
9.4.3.1.3 气压水罐
气压水罐应符合本文件第9.4.2.1.4条相关规定。
9.4.3.1.4 消防泵房
消防泵房应符合本文件第9.4.2.1.6条相关规定。
9.4.3.1.5 管网
管网应符合本文件第9.4.2.3条相关规定。
9.4.3.1.6 室外消火栓
检测要求:
a) 室外消火栓的设置场所、规格、型号应与设计文件相符;(A 类)
b) 室外消火栓距路边不宜小于 0.5 m,并不应大于 2.0 m;(C 类)
c) 室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0 m;(C 类)
d) 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个;(C 类)
e) 地下式室外消火栓井的直径不宜小于 1.5 m,且应有明显的永久性标志;(B 类)
f) 地下式室外消火栓井的砌筑应有防水和排水措施。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对照设计文件,直观检查规格型号;b)~f)尺量安装间距,直观检查安装位置、标识及防排水措施。
检测器具:钢卷尺。
9.4.3.2 系统功能
检测要求:室外消火栓栓口出水压力应与设计文件相符,且不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。(A类)
检测数量:水力条件最不利处消火栓。
检测方法:用消火栓测压接头测试栓口静压。开启消火栓,待出水稳定后,查看消火栓测压接头压
力显示。
检测器具:消火栓测压接头。
- 上一节:9.3 消防水源
- 下一节:9.5 自动喷水灭火系统