山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.16 电气火灾监控系统

6.16.1 监控设备
    维护要求:
    a) 外观应完好,无明显损伤;
    b) 监控设备应能接收来自探测器的监控报警信号,并在10s内发出声、光报警信号,指示报警部位,记录报警时间,并予以保持,直至手动复位;
    c) 当监控设备发生下述故障时,应能在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声光故障信号:
    1) 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路;
    2) 监控设备主电源欠压;
    3) 给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。
    d) 监控设备应有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动切换到备用电源。当主电源恢复时,能自动转换到主电源;
    e) 主、备电源的转换不应使监控设备发出报警信号。
    维护方法:目测,手动检查。使任一只非故障部位的探测器发出监控报警信号,用秒表测量监控设备监控报警响应时间,检查监控设备的报警信息记录和显示情况;分别使监控设备与任一现场部件之间的连线断路、短路,用秒表测量监控设备故障报警响应时间,检查监控设备故障信息显示情况;切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况。
    检测设备:秒表。
6.16.2 剩余电流式电气火灾监控探测器
    维护要求:
    a) 探测器应设有工作状态指示灯和报警状态指示灯;
    b) 当被保护线路剩路剩余电流达到报警设定值时,报警器应在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯;
    c) 探测器在拫警时应发出声、光报警信号,并显示报警时的剩余电流值(仅适用于剩余电流式探测器)和传感器部位;报警声信号可手动消除,报警声信号手动消除后,应有消音指示,当再有其他报警信号输入时,报警声信号应能再启动。
    维护方法:目测,手动检查,采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间;观察监控设备监控报警情况,检查监控设备的报警信息记录和显示情况。
    检测设备:秒表、漏电电流检测仪。
6.16.3 测温式电气火灾监控探测器
    维护要求:
    a) 探测器应设有工作状态指示灯和报警状态指示灯;
    b) 探测器的报警温度值应设定在45℃~140℃的范围内,报警值与设定值之差的绝对值不应大于设定值的5%;
    c) 当被监视部位温度达到报警设定值时,探测器应在40s内发出报警信号,点亮报警指示灯;
    d) 探测器在报警时应发出声、光报警信号并显示报警值和部位,报警声信号可手动消除,报警声信号手动消除后,应有消音指示,当再有其他报警信号输人时,报警声信号应能再启动。
    维护方法:目测,手动检查,采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,用秒表测量探测器的报警确认灯点亮时间;观察监控设备监控报警情况,检查监控设备的报警信息记录和显示情况。
    检测设备:秒表。
6.16.4 故障电弧探测器
    维护要求:
    a) 探测器表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动;
    b) 当被探测线路在1s内发生14个及其以上半周期的故障电弧时,探测器应在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯并保持;
    c) 当被探测线路在1s内发生9个及其以下半周期的故障电弧时,探测器不应发出声、光报警信号和控制信号;
    d) 探测器报警时应能发出声、光报警信号,并予以保持,直至手动复位。
    维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b、c、d项:操作故障电弧发生装置模拟电弧,查看其工作状态。
    检测设备:故障电弧发生装置,秒表。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475