山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.14 消防应急照明和疏散指示系统

6.14.1 应急照明控制器
    维护要求:
    a) 应急照明控制器应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号和灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息;
    b) 应急照明控制器应有自检、消音、复位、屏蔽功能;
    c) 应急照明控制器应设主电源和直流备用电源。当主电源断电时,能自动切换到备用电源。当主电源恢复时,能自动转换到主电源,电源的转换不应使控制器产生误动作。
    维护方法:
    a项:使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,检查应急照明控制器发出启动信号的情况。在应急照明控制器上查阅相关设备的工作状态信息。
    b项:触发自检键,观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件是否正常。当报警控制器处于报警状态时,触发消音键,应能消除声报警信号。触发复位键,系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽,观察地址和设备状态。
    c项:进行电源切换测试。
    检测设备:感烟(温)探测器功能试验器。
6.14.2 应急照明集中电源
    维护要求:集中电源自检功能,主、备电源的自动转换功能,故障报警功能,消音功能应正常。
    维护方法:操作控制器的自检机构,检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况。切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况。操作集中电源应急输出启动按钮,使集中电源转入蓄电池电源输出,任一输入回路断开,观察集中电源故障信息显示情况。手动操作集中电源消音键,检查控制器声信号消除情况。
    检测设备:数字万用表。
6.14.3 应急照明配电箱
    维护要求:
    a) 按钮、指示灯应正常;
    b) 应急照明配电箱主电源分配输出功能应正常;
    c) 应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能应正常;
    d) 应急照明配电箱集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能应正常。
    维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b项:处于主电源输出时,分别用万用表测量各回路输出电压,对照设计文件核对电压测量值。
    c项:分别手动操作应急照明配电箱的主电源输出关断测试按键或开关和主电源输出恢复按键或开关检查应急照明配电箱主电源输出的状态。
    d项:使应急照明配电箱配接的灯具处于应急工作状态,任意选取一个回路,分别使该回路短路、断路,观察灯具的工作状态。
6.14.4 应急照明灯具和疏散指示标志灯具
    维护要求:
    a) 外观应完好,无明显损伤;
    b) 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。
    维护方法:目测,手动检查。
6.14.5 系统功能
6.14.5.1 集中控制型
    维护要求:
    a) 自动应急启动功能,系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出。A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出。切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出;
    b) 手动应急启动功能,系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出。
    维护方法:
    a项:自动应急启动功能,检查该区域灯具光源点亮情况。检查系统中配接B型集中电源、B型应急照明配电箱的工作状态。检查A型集中电源、A型应急照明配电箱的工作状态,切断系统的主电源供电,再次检查A型集中电源、A型应急照明配电箱的工作状态。
    b项:手动应急启动功能,手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,检查应急照明控制器发出启动信号的情况。检查该区域灯具光源的点亮情况。检查集中电源或应急照明配电箱的工作状态。
    检测设备:感烟(温)探测器功能试验器、数字万用表。
6.14.5.2 非集中控制型
    维护要求:
    a) 自动应急启动功能,灯具采用集中电源供电时,集中电源应转入蓄电池电源输出,其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应切断主电源输出,其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
    b) 手动应急启动功能,灯具采用集中电源供电时,手动操作集中电源的应急启动控制按钮,集中电源应转入蓄电池电源输出,其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。灯具采用自带蓄电池供电时,手动操作应急照明配电箱的应急启动控制按钮,应急照明配电箱应切断主电源输出,其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。
    维护方法:检查该区域灯具的点亮情况。手动操作集中电源或应急照明配电箱的应急启动按钮,检查集中电源或应急照明配电箱的工作状态,检查该区域灯具光源的点亮情况。
    检测设备:数字万用表。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475