山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
6.6 水喷雾灭火系统
6.6.1 供水设施
供水设施应符合本文件6.4.1的规定。
6.6.2 系统组件
维护要求:
a) 系统组件应固定牢固,无碰撞变形及其他机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,标志牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和完全标志完好;
b) 应能显示阀门的开、闭状态;
c) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;
d) 应具备现场应急机械启动功能。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b、c、d项:测试阀门启闭功能。
6.6.3 雨淋报警阀组
雨淋报警阀组应符合本文件6.5.5的规定。
6.6.4 喷头
喷头应符合本文件6.5.8的规定。
6.6.5 系统功能
维护要求:
a) 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;
b) 当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b项:对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
- 上一节:6.5 自动喷水灭火系统
- 下一节:6.7 细水雾灭火系统