电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.19 恒定湿热查(运行)试验

6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样放人试验箱内,使之处于正常监视状态,在正常大气条件下保持30min±5min。以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升到40℃±2℃,再将相对湿度调节到93%±3%,保持4d,观察并记录试样工作情况。
6.19.1.2 以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降到20℃±2℃,将试样从试验箱内取出,置于正常大气条件下,仍使之处于正常监视状态,保持2h,观察并记录试样外观情况。
6.19.1.3 按6.2、6.3的要求对试样进行性能试验。
6.19.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475