电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.16 振动(正弦)(运行)试验

6.16.1 试验步骤
6.16.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
6.16.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981 m/s2的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环,观察并记录试样的工作状态。
6.16.1.3 检查试样外观及紧固部位,并按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.16.2 试验设备
    试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的要求。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475