电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.14 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样按GB/T 17626.11的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.14.1.2 按GB/T 17626.11规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
6.14.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.14.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.11的要求。