电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.9 射频电磁场辐射抗扰度试验

6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.9.1.2 按GB/T 17626.3规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
6.9.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.9.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.3的要求。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475