电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.7 重复性
重复测量6次探测器的报警值和报警时间,两次测量的时间间隔应不小于30min,每次测量的探测器的报警值和报警时间均应符合5.2的要求。