电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
5.5 主要部件性能
5.5.1 指示灯
5.5.1.1 每个指示灯都应用中文清晰地标注其功能。
5.5.1.2 指示灯应用颜色标识,红色表示报警状态,黄色表示故障状态,绿色表示正常状态。
5.5.1.3 指示灯在其正前方3m处、在光照度不超过500lx的环境条件下,应清晰可见。
5.5.2 显示器
5.5.2.1 独立式探测器应采用数字或字母显示器显示信息。
5.5.2.2 在5lx〜500lx环境光条件下,显示的信息应在正前方22.5°视角范围内0.8m处可读。
5.5.3 接线端子
5.5.3.1 探测器应设外接连接线的接线端子。
5.5.3.2 接线端子都应清晰地标注其功能。
5.5.3.3 强电的接线端子应设在探测器的内部或用安全、可靠的防护措施保护。
5.5.3.4 强电和弱电接线端子应分开设置。
5.5.4 结构
5.5.4.1 探测器的外壳应坚固可靠。
5.5.4.2 探测器应采用可靠方式安装固定。
