湖南省民宿建筑设计技术导则
6.3 排水
6.3.1 排水管道不应穿越客房,且排水立管不宜靠近与客房相邻的内墙,当必须靠近与客房相邻的内墙时应采用低噪声管材。
6.3.2 无存水弯的卫生器具和无水封的地漏与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯;存水弯和有水封地漏的水封高度不应小于 50mm。
6.3.3 民宿建筑周边有市政雨水排水系统时,雨水应排入市政雨水排水系统。周边无市政雨水排水系统时,雨水排放应充分利用现有道路边沟、排水沟渠等,引导雨水就近排入池塘、河道等自然水系。