禽类屠宰与分割车间设计规范 GB51219-2017
返 回
变小
变大
底 色

10.2 供暖

10.2.1 在严寒和寒冷地区,挂禽区、宰杀间、包装材料间冬季室内计算温度宜取14℃~16℃,附属办公间宜取18℃~20℃。
10.2.2 值班供暖的房间室内计算温度宜取5℃。
条文说明
10.2.1 本条规定了禽类屠宰各加工间室内供暖计算温度。
10.2.2 冬季若不供暖有可能导致设备和设施损坏的房间,应设置值班供暖。