禽类屠宰与分割车间设计规范 GB51219-2017
6.3 致昏与宰杀
6.3.1 致昏应符合下列规定:
1 活禽致昏前宜设黑暗通道,宰杀输送线宜采用直线。
2 致昏方式采用水浴式致昏或二氧化碳致昏。
3 水浴式致昏的时间宜符合表6.3.1的规定:
4 采用二氧化碳致昏的操作时间,可根据屠宰量及二氧化碳的浓度确定。
6.3.2 宰杀应符合下列规定:
1 宰杀可以选择机械宰杀和人工宰杀。当人工宰杀时,宰杀工位处的链钩下端距地面的高度宜采用表6.3.2中的数据。
2 鸡的放血时间宜采用3.0min~5.0min,鸭、鹅的放血时间采用5.0min~6.0min。
3 使用集血槽收集血液时,集血槽长度按产量及放血时间确定,放血时间取1.5min~2.5min。
4 集血槽坡度应利于血液流动。
5 血液宜采用泵输送至储血罐或血加工车间。
6 放血线距墙壁的距离不应小于800mm。
1 活禽致昏前宜设黑暗通道,宰杀输送线宜采用直线。
2 致昏方式采用水浴式致昏或二氧化碳致昏。
3 水浴式致昏的时间宜符合表6.3.1的规定:
表6.3.1 水浴式致昏时间

6.3.2 宰杀应符合下列规定:
1 宰杀可以选择机械宰杀和人工宰杀。当人工宰杀时,宰杀工位处的链钩下端距地面的高度宜采用表6.3.2中的数据。
表6.3.2 宰杀工位处的链钩下端距地面的高度

3 使用集血槽收集血液时,集血槽长度按产量及放血时间确定,放血时间取1.5min~2.5min。
4 集血槽坡度应利于血液流动。
5 血液宜采用泵输送至储血罐或血加工车间。
6 放血线距墙壁的距离不应小于800mm。
条文说明
6.3.1 本条是关于致昏的规定。
1 本款规定把挂禽区和宰杀区遮暗,减少活禽的应激反应;活禽被倒挂时间过长会导致血液汇集在翅膀和头部,翅膀内的静脉充血,影响肉品质量。
2 目前国内多采用水浴式电致昏的操作方式,而国际上出于动物福利的要求,多采用二氧化碳致昏。二氧化碳致昏为发展趋势。
3 本款指致昏应使活禽能完全失去知觉而放松,但是不能致死;表中时间可进行适当调整。
6.3.2 本条是关于宰杀的规定。
1 根据人体工程学制定本条文,在不同的地区,根据当地实际情况确定宰杀工位处的链钩下端距地面的高度。
2 禽类的放血时间是根据现行国家标准《肉鸡屠宰操作规程》GB 19478和多家调研结果制定的。
3 按照放血时间1.5min~2.5min制作集血槽可以满足集血要求。
4 集血槽内血液的流动为重力自流,集血槽的坡度应能保证血液的流动。
5 从卫生角度考虑,血储藏设施不适宜采用土建集血池;血输送设施宜采用泵送,有条件的可以采用重力式输送。
6 为防止血液滴溅到墙上,特提出距离要求。
