【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.5 自动喷水灭火系统

5.5.1 报警阀组
5.5.1.1 一般规定
    技术要求:应有注明系统名称和保护区域的标志牌,设置位置、规格型号、组件应符合设计文件要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.1.2 控制阀
    技术要求:控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确。
    重要程度:C
    检查数量:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.1.3 气压维持装置
    技术要求:空气压缩机和气压控制装置状态应正常;压力表显示应符合设定值。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:开启报警阀处试验放水阀,查看空气压缩机和气压控制装置运行状态和启动、停止时的气压表示值。
5.5.2 管网
5.5.2.1 一般规定
    技术要求:管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:抽查20%,且不得少于5处。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.2.2 排水措施
    技术要求:管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。
    重要程度:C
    抽检方法:抽查20%,且不得少于5处。
    检测方法:直观检查,仪器检测。
    检测器具:数字坡度仪。
5.5.2.3 试水阀和排气阀
    技术要求:系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.2.4 管网组件
    技术要求:
    a)管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求;
    b)报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头。
    重要程度:B
    抽检方法:
    a)报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查;
    b)闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,且均不少于5个。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.2.5 支吊架
    技术要求:管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
    a)管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表3的规定:
表3 管道支架或吊架之间的距离
    b)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和标准的规定;
    c)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;
    d)配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m;
    e)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15米;当管道改变方向时,应增设防晃支架;
    f)竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为(1.5~1.8)m。
    重要程度:C
    抽检方法:抽查20%,且不得少于5处。
    检测方法:对照设计,直观检查,仪器检测。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.5.3 喷头
5.5.3.1 一般规定
    技术要求:喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.3.2 喷头安装
    技术要求:喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格:
    a)喷头至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 
    b)当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合GB50261的规定;
    c)当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;
    d)当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔新的水平距离和最小垂直距离应符合GB50261的规定。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个。
    检测方法:对照设计,直观检查,仪器检测。
    检测器具:卷尺,激光测距仪。
5.5.3.3 防护措施
    技术要求:有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施。有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.5.4 系统功能
5.5.4.1 湿式系统
    技术要求:
    a)无论火灾报警控制器是否处于自动状态,开启末端试水装置后,出水压力不应低于设计要求,压力开关应动作,消防水泵应能在3min内自动启动;
    b)通过系统流量压力检测装置放水进行试验,系统流量、压力应符合设计要求;
    c)消防水泵和其他消防联动控制的设备启动后,应有反馈信号显示;
    d)报警阀动作,距水力警铃3m远处的警铃声声强不应小于70dB;水流指示器、报警阀动作、消防水泵和其他联动设备启动后,相应的反馈信号应正确。
    重要程度:a)、b)为A,c)为B,d)为C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)开启最不利处末端试水装置的控制阀,查看启泵前、后压力表的示值,水流指示器、压力开关报警应正确,消防水泵和其他联动设备启动后的动作及其信号反馈情况。测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间; 
    b)关闭系统侧控制阀,按说明书要求设置流量计。打开系统流量压力检测装置放水阀,观察流量、压力。
    检测器具:数字声级计、卷尺、激光测距仪、超声波流量计、压力表、秒表。
5.5.4.2 干式系统
    技术要求:
    a)无论火灾报警控制器是否处于自动状态,开启末端试水装置后1min,出水压力不应低于设计要求,压力开关应动作,消防水泵应能在压力开关动作后1min内自动启动;
    b)通过系统流量压力检测装置放水进行试验,系统流量、压力应符合设计要求;
    c)消防水泵、加速器和其他消防联动控制的设备启动后,应有反馈信号显示;
    d)报警阀动作,距水力警3m远处的警铃声声强不应小于70dB;水流指示器、报警阀动作、消防水泵和其他联动设备启动后,相应的反馈信号应正确。
    重要程度:a)、b)为A,c)为B,d)为C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)开启最不利处末端试水装置的控制阀,查看压力表的显示,水流指示器、压力开关报警应正确,消防水泵和其他联动设备启动后的动作及其信号反馈情况。测量自开启末端试水装置至出水压力不低于设计压力的时间、自压力开关动作起至消防水泵投入运行的时间;
    b)关闭系统侧控制阀,按说明书要求设置流量计。打开系统流量压力检测装置放水阀,观察流量、压力是否符合设计要求。
    抽检方法:全数检查。
    检测器具:数字声级计、卷尺、激光测距仪、超声波流量计、压力表、秒表。
5.5.4.3 预作用系统
    技术要求:
    a)自动状态下,两个火灾探测信号确认后,电磁阀应开启,压力开关应动作,在2min内,末端试水装置的出水压力不应低于设计要求,消防水泵应能在压力开关动作后1min内自动启动;
    b)通过系统流量压力检测装置放水进行试验,系统流量、压力应符合设计要求;
    c)消防水泵和其他消防联动控制的设备启动后,应有反馈信号显示;
    d)报警阀动作,距水力警铃3m远处的警铃声声强不应小于70dB;水流指示器、报警阀动作、消防水泵和其他联动设备启动后,相应的反馈信号应正确。
    重要程度:a)、b)为A,c)为B,d)为C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)先后触发防护区内的两个火灾探测器,查看电磁阀、消防水泵、快速排气阀、水流指示器和压力开关的动作情况及信号反馈的情况。报警确认后2min,打开末端试水装置,测量出水压力;测量自压力开关应动作起,至消防水泵达到额定工况的时间;
    b)关闭系统侧控制阀,按说明书要求设置流量计。打开系统流量压力检测装置放水阀,观察流量、压力是否符合设计要求。
    抽检方法:全数检查。
    检测器具:数字声级计、卷尺、激光测距仪、超声波流量计、压力表、秒表。
5.5.4.4 雨淋系统
    技术要求:
    a)自动状态下,先后触发防护区内两个火灾探测器或使传动管泄压后,雨淋阀应开启,消防水泵应能自压力开关应动作起1min内自动启动;
    b)自消防水泵启动到最不利点喷头喷出水雾的时间符合设计要求;
    c)通过系统流量压力检测装置放水进行试验,系统流量、压力应符合设计要求;
    d)消防水泵和其他消防联动控制的设备启动后,应有反馈信号显示;
    e)报警阀动作,距水力警铃3m远处的警铃声声强不应小于70dB;水流开关、报警阀动作、消防水泵和其他联动设备启动后,相应的反馈信号应正确。
    重要程度:a)、b)为A,c)为B,d)为C抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)先后触发防护区内的两个火灾探测器,查看电磁阀、消防水泵、快速排气阀、水流指示器和压力开关的动作情况及信号反馈的情况。打开系统试验装置,测量出水压力。测量自压力开关应动作起,至消防水泵达到额定工况的时间;测量自消防水泵启动至试验装置达到设计出水压力的时间;并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系;
    b)关闭系统侧控制阀,按说明书要求设置流量计。打开系统流量压力检测装置放水阀,观察流量、压力是否符合设计要求。
    抽检方法:全数检查。
    检测器具:数字声级计、卷尺、激光测距仪、超声波流量计、压力表、秒表。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475