江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015
4.4 消火栓给水系统
4.4.1 室内消火栓系统
4.4.1.1 消防水源
4.4.1.1.1 天然水源
4.4.1.1.1.1当采用井水作为消防水源时,应符合下列要求:
1 水井眼数量应符合设计要求
项目类别:A类
检测方法:观察检查。
2 水井最不利水位应满足水泵吸水要求,并应设置探测水井水位的水位测试装置。
项目类别:A类
检测方法:观察检查。
4.4.1.1.1.2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池宜作为备用消防水源,当必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
项目类别:A类
检测方法:观察检查。
4.4.1.1.2 市政供水
4.4.1.1.2.1 当系统利用城市管网供水时,进水管的接入位置、管径和数量及供水压力应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:核查设计图,检查供水管径和数量是否与实际相符。
4.4.1.1.2.2 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.4.1.1.3 消防水池
4.4.1.1.3.1 消防水池的有效容积及储水量应符合设计要求,当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,其最小容积最小不得小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
项目类别:A类
检测方法:现场检查,并核对设计文件。
4.4.1.1.3.2 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两个能独立使用的消防水池,并应设置满足最低有效水位的连通管;当大于1000m3时,应设两个能独立使用的消防水池,每座消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管。
项目类别:B类
检测方法:核对设计文件,观察检查。
4.4.1.1.3.3 消防水池应设自动补水措施,补水管管径应符合设计要求,且不应小于DN100。
项目类别:B类
检测方法:观察检查补水管数量、是否能自动补水,尺量补水管管径。
4.4.1.1.3.4 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查吸水口(井)至最低水位的高差。
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
项目类别:B类
检测方法:尺量取水口(井)与建筑物、构作物的距离。
4.4.1.1.3.5 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
项目类别:A类
检测方法:观察检查保护措施、查阅相关施工记录,核实是否满足设计。
4.4.1.1.3.6 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
项目类别:A类
检测方法:查看设计要求,测量水管的标高并与设计要求核对。
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
项目类别:C类
检测方法:核对设计要求,确定水池最低水位,模拟最低水位,查看在消防控制室是否能收到报警信号。
3 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
项目类别:C类
检测方法:观察出水、排水和水位的设置。
4.4.1.1.3.7 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫、鼠等进入消防水池的技术措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.1.3.8 严寒和寒冷地区的明装消防水池应采取防冻保护措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查防冻保护措施。
4.4.1.1.3.9 高位消防水池除符合第4.4.1.1.3.1条、第4.4.1.1.3.3条~第4.4.1.1.3.8条规定外还应符合下列要求:
1 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管应至少有两条独立的给水管道。
项目类别:B类
检测方法:观察检查补水管数量、是否能自动补水,尺量补水管管径。
2 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;但当建筑高度大于100m 时应设置独立的两座,且每座应有一条独立的出水管向系统供水。
项目类别:B类
检测方法:测量水池容积,观察出水管的设置。
3 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。
项目类别:B类
检测方法:观察检查建筑防火等级,查验防火门产品检验报告,并核对其有效性。
4.4.1.2 高位消防水箱
4.4.1.2.1 高位消防水箱的有效容积及储水量应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查高位消防水箱长、宽及有效水深,核对设计要求。
4.4.1.2.2 消防用水与其它用水合用的水箱应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查保护措施、查阅相关施工记录,核查是否满足设计及规范要求的初期火灾消防用水量。
4.4.1.2.3 高位消防水箱的设置应符合以下要求:
1 高位消防水箱的设置位置应符合设计要求,并高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,当高位消防水箱不能满足最不利点处静压要求时,应设稳压泵。
项目类别:B类
检测方法:观察检查消防水箱设置位置是否高于其所服务的水灭火设施。用压力表测量最不利点静水压力,是否符合规范要求。
2 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱保护措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
3 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的高位消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4 高位消防水箱与基础应牢固连接。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
5 高位消防水箱的通气管、呼吸管设置应采取防止虫、鼠进入的技术措施。
项目类别: C类
检测方法:观察检查。
6 高位消防水箱的溢流管的直径不应小于进水管直径的 2倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍。
项目类别:C类
检测方法:尺量检查溢流管的直径,核对设计要求。
4.4.1.2.4 高位消防水箱的进水管应符合以下要求:
1 进水管的管径应符合设计要求,且不应小于 DN32,进水管应设置带有指示启闭装置的阀门,且宜设置液位阀或浮球阀。
2 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 25mm,最大可不大于 150mm。
3 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
项目类别: B类
检测方法:观察检查。
4.4.1.2.5 高位消防水箱出水管应符合以下要求:
1 出水管管径应符合设计要求,且不应小于 DN100。
项目类别:B类
检测方法:观察检查、尺量检查管径。
2 出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
3 出水管上应安装流量开关,开关动作的流量值应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:对照设计文件观察检查;调节系统出水量达开关动作流量,查看消防控制室是否收到报警信息。
4.4.1.2.6 高位消防水箱应设置水位监测仪,并将水箱水位信息传输至消防控制室,当水位达到溢流水位及最低水位时应能报警,并将报警信息传至消防控制室。
项目类别:C类
检测方法:核对设计要求,模拟溢流水位和最低水位,查看在消防控制室是否能收到报警信息。
4.4.1.2.7 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,其宽度应符合下列规定:无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
项目类别:C类
检测方法:尺量检查检修通道等尺寸。
4.4.1.2.8 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政给水系统直接供水可替代高位消防水箱。
项目类别:A类
检测方法:查阅市政供水资料,确定供水总流量及非消防用水量,与消防用水秒流量比较。
4.4.1.3 稳压设施
4.4.1.3.1 稳压泵的数量、流量、扬程应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查,查验铭牌及实际供水情况,核对设计要求。
4.4.1.3.2 稳压设施的电源应符合本规程第4.2条的相关规定。
4.4.1.3.3 稳压设施的安装应符合下列要求:
1 稳压设施应完整、无损坏。
项目类别:C类
检测方法:观察检查设备外观质量。
2 稳压设施进水管和出水管的管径、数量应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察进水管和出水管数量、尺量检查管径。
3 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4 气压水罐的有效水容积和工作压力应符合设计要求,且有效水容积不小于150L。
项目类别:B类
检测方法:观察检查铭牌,尺量检查气压水罐直径及高度,查验质检报告及产品说明书。
5 气压水罐的附件安装应符合产品型式检验报告的要求。
项目类别:B类
检测方法:对照产品型式检验报告观察检查附件设置及安装方式。
6 气压水罐的四周应留有检修通道,其宽度不宜小于700mm,顶部至楼板或梁底的距离不宜小于600mm。
项目类别:C类
检测方法:尺量检查检修通道等尺寸。
4.4.1.3.4 稳压泵压力设置应符合设计要求,手动、自动启停应运转正常。
项目类别:A类
检测方法:手动状态,手动启停稳压泵运行正常;自动状态,检查电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时能否自动停止和启动,核查压力设置的范围是否符合设计要求。
4.4.1.3.5 稳压泵的运行状态信息应能反馈至消防控制室。
项目类别:C类
检测方法:将控制柜操作按钮设于手动状态,手动启动稳压泵,查看消防控制室是否接收到反馈信号。
4.4.1.3.6 系统设置的备用泵,其工作性能与主泵相同;当主泵故障时,备用泵应能切换运行。
项目类别:A类
检测方法:查验备用泵铭牌,将水泵控制柜设于自动工作状态,模拟主泵控制线路故障,观察是否自动切换至备用泵工作状态。
4.4.1.4 消防水泵
4.4.1.4.1 消防水泵的数量、流量、扬程应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查消防水泵数量,查验其铭牌及实际供水情况,核对设计要求。
4.4.1.4.2 消防水泵供电应符合本规程第4.2条的相关规定。
4.4.1.4.3 离心消防水泵的安装应符合下列要求:
1 设备应完整、无损坏;设备标识标志正确、清晰。
项目类别:C类
检测方法:观察检查设备外观质量。
2 消防水泵与动力机械应直接连接。
项目类别:A类
检测方法:观察检查是否直接连接。
3 消防水泵应采用自灌式吸水。
项目类别:A类
检测方法:观察检查消防水池最低水位是否高于离心泵出水管中心线高度。
4 消防水泵吸水管和出水管的管径、数量应符合设计要求。一组消防水泵的吸水管不应少于2条,出水管应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接。
项目类别:B类
检测方法:观察检查进水管和出水管数量、尺量检查管径。
5 消防水泵吸水管上应设置明杆阀门或有可靠锁定装置的蝶阀。当采用暗杆阀门时应设有开启刻度标志,且吸水管布置应避免形成气囊。
项目类别:C类
检测方法:观察检查吸水管上的检修阀门是否有锁定措施和标志;观察检查吸水管布置和水平段变径处理。
6 当系统存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施;系统设置的自动泄压装置应能正常工作,泄压压力符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查是否按设计设置防超压设施,且压力设定合适,消防水泵启动正常供水后观察出水管上压力表的压力值,应符合设计要求。
7 消防水泵出水管上应设置止回阀、明杆阀门或带自锁装置的蝶阀、试验和检查用的压力表、DN65的放水阀门,并应安装SN65消火栓, 压力表的最大量程不应小于水泵额定工作压力的2倍,且不小于1.6MPa。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
8 消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,压力设定值应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:对照设计文件,观察检查。
9 消防水泵的吸水管、出水管道穿越伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.4.4 轴流深井泵的安装应符合下列要求:
1 其淹没深度应符合设计要求,并满足其可靠性运行的要求。
项目类别:B类
检测方法:检查安装记录,比对有效水位,核对设计要求。
2 出水管的设置符合本规程第4.4.1.4.3条第4~5款、第7~8款的规定。
3 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.4.5 当采用柴油机消防水泵时应采用压缩式点火型柴油机,其供油箱容积应符合设计要求,且不小于1.5L/kW的配置。
项目类别:B类
检测方法:根据产品技术数据核算检查。
4.4.1.4.6 消防水泵末端配电箱应有明显标志,其仪表、指示灯、开关和控制按钮应能正常工作;消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。
项目类别:C类
检测方法:观察配电箱箱门上是否标明所属系统,手动分别启动、停止每个按钮,观察消防水泵能否正常工作,仪表及指示灯显示是否正常。观察检查防水措施。
4.4.1.4.7 消防水泵的控制功能应符合下列要求:
1 消防水泵手动启动、停止应正常,并保证55s内投入正常运行,各指示灯显示正确,
项目类别:A类
检测方法:在水泵房启动消防泵,用秒表测量从启动到正常运行所需时间,并观察检查面板上各指示灯指示是否正确。
2 消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,保证当控制柜内控制线路发生故障时,能在报警后5min内正常工作。
项目类别:B类
检测方法:检查手动机械启泵功能的设置,测量管理人员从消防控制室至水泵房启动水泵达正常运行状态所需时间。
3 当设有消防控制室时,消防水泵的启动、停止、故障信息应能反馈至消防控制室,并能在消防控制室利用手动直接控制装置控制启停。
项目类别:A类
检测方法:在消防控制室进行启停试验、观察反馈信号,并检查直接启泵线路是否不受联动控制器的影响。
4 应按设计要求设置备用泵,且其性能应与工作泵一致。当主泵发生故障时,备泵自动投入运行;消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的时间不应大于2min。
项目类别:A类
检测方法:在自动状态启动消防泵,模拟主泵故障,检查系统能否自动转入备泵运行。并用秒表测量从接收到启泵信号到水泵正常运行的时间(含备泵投入)。
5 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。
项目类别:A类
检测方法:统计消防水泵的各种启动方式,查看其中是否存在自动停泵的现象。
6 消防水泵应采用工频运行,当功率较大时宜采用星三角或自耦变压器降压启动,不宜采用有源器件启动。
项目类别:B类
检测方法:检查降压启动方式。
7 水泵出水管上的低压压力开关、水箱出水管上的流量开关动作信号应能反馈至消防控制室,并直接联锁启动消防水泵。
项目类别:A类
检测方法:系统排水,分别使低压压力开关、流量开关动作,观察消防泵的动作情况。
8 消防水泵控制柜平时应处于“自动”状态,并将其电源信息返馈至消防控制室。
项目类别:B类
检测方法:观察检查控制柜转换开关的所处的位置;切断消防水泵的供电电源,察看消防控制室是否收到报警信息。
4.4.1.5 水泵接合器
4.4.1.5.1 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
项目类别:B类
检测方法:观察检查是否分区设置及管网连接是否正确;进行注水试验,观察对应分区管网压力是否相应升高。
4.4.1.5.2 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。
项目类别:C类
检测方法:观察检查是否在每栋单体附近设置水泵接合器。
4.4.1.5.3 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m;距人防工程出入口不宜小于5m。
项目类别:B类
检测方法:观察检查是否便于消防车使用、尺量检查水泵接合器与室外消火栓或消防水池取水口的距离。
4.4.1.5.4 水泵接合器的安装应符合下列要求:
1 住宅干式消防竖管应在首层便于消防车接近和安全的地点设置消防车供水的接口,其余建筑的水泵接合器上止回阀安装方向应正确,闸阀应处于常开状态。
项目类别:B类
检测方法:观察检查止回阀水流箭头方向是否指向系统内部管网,手动转动阀门手轮,检查闸阀是否处于常开状态;采取可靠安全措施情况下进行水泵接合器注水试验,在泵房及最不利点处观察管网压力是否相应升高,停止注水,止回阀可靠关闭,水泵接合器接口无漏水现象。
2 地上式水泵接合器接口距地面的距离宜为0.7m;墙壁式水泵接合器与门窗洞口的距离应不小于2.0m,接口至地面的距离宜为0.7m,且不应安装在玻璃幕墙的下方;地下式水泵接合器接口至地面的距离不应大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
项目类别:C类
检测方法:观察检查、尺量检查水泵接合器安装尺寸。
3 水泵接合器应有标明其所属系统的明显的永久性固定标志。
项目类别:C类
检测方法:观察检查标志设置。
4.4.1.6 消防泵房
4.4.1.6.1 消防水泵房的设置应符合下列规定:
1 消防水泵房及其疏散门的位置、防火等级应符合设计要求。
2 消防水泵房应有排水设施及不被水淹没的技术措施。
3 消防水泵房至少有一个可以搬运最大设备的门。
项目类别:B类
检测方法:核对设计图纸,观察检查。
4.4.1.6.2 水泵房应设置采暖、通风设施,并符合下列要求:
1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于5℃。
项目类别:C类
检测方法:温度计测量检查。
2 消防水泵房的通风宜按6 次/h。
项目类别:B类
检测方法:检查通风设备的通风量,尺量泵房体积,计算核查。
4.4.1.6.3 消防水泵机组的布置应符合下列规定:
1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m ;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW 时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW 且小于255kW 时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW 时,不宜小于1.5m。
2 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加 0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
3 当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第4.4.1.6.3条第1款规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。
项目类别:1~3 C类
检测方法:观察检查、尺量检查机组间的净距、通道尺寸。
4.4.1.6.4 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置通风、排烟和阻火设施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.4.1.7 分区供水
4.4.1.7.1 供水分区的划分应符合设计要求,并符合下列要求:
1 系统工作压力不应大于2.4MPa。
2 消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa。
项目类别:B类
检测方法:核查设计图纸,按供水分区测量各分区最有利点静水压力是否符合设计要求。
4.4.1.7.2 当采用消防水泵转输水箱串联时,应符合下列要求:
1 转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
项目类别:B类
检测方法:观察检查,尺量检查。
2 转输泵宜在消防水泵启动后再启动。
项目类别:B类
检测方法:分别用水泵房压力开关、水箱出水管流量开关及消火栓按钮在自动方式下启动高区消防泵,在消防控制室观察、比对水泵启动时间,是否消防水泵启动后转输泵启动。
4.4.1.7.3 当采用消防水泵直接串联时应符合下列要求:
1 应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
2 上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
项目类别: B类
检测方法:分别用水泵房压力开关、水箱出水管流量开关及消火栓按钮在自动方式下启动高区消防泵,在消防控制室观察、比对水泵启动时间。
4.4.1.7.4 采用减压阀减压分区供水应符合下列要求:
1 减压阀的型号、规格及安装位置、数量应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:核对设计要求,观察检查。
2 减压阀的进口处应设置过滤器、压力表、控制阀门;减压阀后应设置安全阀、压力表、控制阀门、压力试验排水阀。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
3 减压阀进、出口的压力设置应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.4.1.7.5 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列要求:
1 减压水箱的设置位置及有效容积应符合设计要求, 其有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查消防水箱长、宽及有效水深,核对设计要求。
2 减压水箱应有两条进、出水管,其管径应符合设计要求。
项目类别:C类
检测方法:核对设计要求,观察检查。
3 减压水箱的溢流管、排水管、通气管等附件应齐全、完好,溢流水宜回流到消防水池;减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4 减压水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示减压水箱水位的装置,当水位达溢流水位及最低水位时,消防控制室应能收到报警信号。
项目类别:C类
检测方法:核对设计要求,确定模拟溢流水位,查看在消防控制室是否能收到报警信号。
4.4.1.8 消火栓箱
4.4.1.8.1 消火栓箱的设置应符合下列要求:
1 消火栓箱的设置位置和间距应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:与设计图纸核对设置位置,尺量设置间距。
2 消火栓箱应有明显的“消火栓”标记,不应隐蔽和遮挡。
项目类别:C类
检测方法:观察检查标记设置及所处状态。
3 消火栓箱结构应牢固、美观,且开启灵活、有防锈措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查外观,箱门启闭是否方便灵活。
4 消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全,水带的放置方式应符合箱内构造的要求。
项目类别:C类
检测方法:观察检查配件配置。
5 室内消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配。
项目类别:B类
检测方法:进行连接,观察检查是否匹配。
6 水带长度应符合设计要求,且不宜大于25m。
项目类别:C类
检测方法:尺量检查水带长度。
7 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置的干式消火栓系统可只安装SN65的室内消火栓接口。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.8.2 试验消火栓的设置应符合下列要求:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
2 试验用消火栓栓口处应设置压力表。
项目类别: C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.8.3 室内消火栓的安装应符合下列要求:
1 栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m。
项目类别:C类
检测方法:尺量高度。
2 出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;采用旋转型栓口时,应旋转可靠、无卡涩。
项目类别:C类
检测方法:观察检查出水方向和栓口位置。
3 栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接,栓口不应安装在门轴侧,消火栓箱门的开启角度不应小于120°;消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm。
项目类别:C类
检测方法:尺量阀门设置尺寸。
4.4.1.8.4 室内消火栓的水压应符合下列要求:
1 消火栓栓口的动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置。
项目类别:B类
检测方法:启动消防水泵用压力表在系统各供水分区的最有利点测试栓口的出水压力。
2 最不利点处消火栓栓口的静水压力,并应符合下列规定:一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m 时不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。
项目类别:B类
检测方法:用压力表在系统各分区的最不利点消火栓处测试栓口的静水水压力。
4.4.1.8.5 消防软管卷盘
4.4.1.8.5.1 消防软管卷盘的设置位置和间距应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:对照设计要求核实设置位置,尺量设置间距。
4.4.1.8.5.2 消防软管卷盘安装应牢固,组件应齐全。
项目类别:C类
检测方法:手动转动卷盘、拉动软管检查安装牢固情况;观察检查软管、喷嘴及阀门组件是否齐全。
4.4.1.9 消火栓按钮
4.4.1.9.1 消火栓按钮的设置应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查按钮的设置。
4.4.1.9.2 消火栓按钮应有保护措施,其布线应穿管保护。
项目类别:C类
检测方法:观察检查保护措施、穿管保护。
4.4.1.9.3 消火栓按钮安装应牢固,不得松动。
项目类别:C类
检测方法:观察检查。
4.4.1.9.4 消火栓按钮的功能应符合下列要求:
1 当建筑内无报警系统时,启动消火栓按钮,消防水泵应启动。
项目类别:A类
检测方法:启动消火栓按钮进行试验。
2 当建筑内无报警系统时,启动消火栓按钮,当消防泵启动后,消火栓按钮处应有消防泵启动指示。
项目类别:C类
检测方法:启动消火栓按钮并观察检查泵启动指示。
3 设有火灾自动报警系统时,启动消火栓按钮,消防控制室应收到报警信号,显示报警部位。
项目类别:A类
检测方法:启动消火栓按钮进行试验。
4 当干式消防系统采用雨淋阀时,消火栓箱内设置的手动按钮应能直接开启雨淋阀。
项目类别:A类
检测方法:启动按钮,观察雨淋阀的动作情况。
4.4.1.10 室内消火栓管道
4.4.1.10.1 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应沿水流方向在报警阀前分开设置。
项目类别:B类
检测方法:观察检查报警阀前消防管网分开连接情况。
4.4.1.10.2 环状管网至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
项目类别:A类
检测方法:观察检查进水管数量。
4.4.1.10.3 室内消防竖管的直径应符合设计要求并不应小于DN100。
项目类别:A类
检测方法:尺量检查管径。
4.4.1.10.4 系统管网中设置的减压阀等设备应符合设计要求并调试正常。
项目类别:B类
检测方法:观察检查减压阀前后的压力显示。
4.4.1.10.5 系统管网中设置的阀门应保持常开并有明显的启闭标志。阀门的设置位置,应设置永久性固定标识。
项目类别:C类
检测方法:观察检查标志的设置。
4.4.1.10.6 管道应设置吊支架和防晃支架固定牢固,支架的设置位置应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查吊支架的设置,尺量检查支吊架间距。
4.4.1.10.7 管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
项目类别:C类
检测方法:观察检查套管的设置,尺量套管的高度。
4.4.1.10.8 管道必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查是否采取了相应技术措施。
4.4.1.10.9 消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施。
项目类别:C类
检测方法:观察检查是否设置保温措施。
4.4.1.10.10 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
项目类别:C类
检测方法:观察检查色标,尺量间距和宽度。
4.4.1.10.11 管道的试压应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:核查竣工资料。
4.4.1.10.12 系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
项目类别:C类
检测方法:观察排气阀的设置位置。
4.4.1.10.13 干式消火栓系统管网除应符合本规程第4.4.1.10.1条~第4.4.1.10.11条要求外,应符合以下要求:
1 在干式消火栓系统进水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、电动启动阀等快速启闭装置,当采用电磁阀或电动阀时开启时间不应超过30s。
项目类别:A类
检测方法:观察快速启闭装置的设置,测定开启时间。
2 在干式消防系统管道的最高处应设置快速排气阀。
项目类别:B类
检测方法:观察快速排气阀的设置位置。
4.4.1.11 报警阀组
4.4.1.11.1 雨淋阀组应符合本规程第4.5.4.2.1条~第4.5.4.2.2条的规定。
4.4.1.11.2 干式报警阀应符合本规程应符合本规程第4.5.2.2条的规定。
4.4.1.12 系统功能
4.4.1.12.1 湿式消火栓
1 当建筑内设有火灾自动报警系统时,启动消火栓按钮,消防控制室应收到报警信号,显示报警部位,并联动启动消防水泵,泵启动信号传送至消防控制室。
项目类别:A类
检测方法:启动消火栓按钮进行试验。
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa;城市隧道内消火栓最低压力不应小于0.30MPa。
项目类别:A类
检测方法:用压力表在系统各分区的最不利点消火栓处测试栓口的出水压力。
4.4.1.12.2 干式消火栓
1 干式消火栓系统试验时,报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联动启动消防水泵,水力警铃动作应发出报警信号。
项目类别:A类
检测方法:根据系统类型,打开消火栓阀或按下消火栓箱内手动按钮,观察报警阀(电磁阀/电动阀)或雨淋阀是否打开,水泵、压力开关、水力警铃的动作情况。
2 水泵自动启动时间应不大于2min。
项目类别:B类
检测方法:用秒表测量从放水到水泵启动的时间。
3 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。
项目类别:A类
检测方法:用秒表测定系统的充水时间。
4.4.2 室外消火栓设施
4.4.2.1 消防水源应符合本规程第4.4.1.1条的规定外,还应符合下列要求:
1 当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施,当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6m。
2 当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。
3 设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。
项目类别:A类
检测方法:观察检查。
4.4.2.2 稳压设施应符合本规程第4.4.1.3条的规定。
4.4.2.3 消防水泵应符合本规程第4.4.1.4条的规定。
4.4.2.4 消防泵房应符合本规程第4.4.1.6条的规定。
4.4.2.5 室外管道
4.4.2.5.1 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。
项目类别:B类
检测方法:查阅设计图纸及施工记录;检查进水管数量。
4.4.2.5.2 消防给水管道的直径应符合设计要求,且不小于DN100。
项目类别:A类
检测方法:查阅设计图纸及施工记录,在阀门井的处观察、尺量检查管道的直径。
4.4.2.5.3 室外消火栓控制阀门应保持常开并设置永久性固定标识。
项目类别:C类
检测方法:手动启闭阀门观察检查阀门是否常开、启闭是否可靠;观察检查阀门的设置标识。
4.4.2.6 室外消火栓
4.4.2.6.1 室外消火栓的安装应符合以下要求:
1 室外消火栓距路边的距离不宜大于2m,距房屋外墙不宜小于5m,主出水口应朝向路面。室外消火栓的检修阀门应处于常开状态,阀门的设置地点应设置永久性固定标识。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查室外消火栓设置距离;手动转动阀门手轮,观察阀门是否处常开状态;观察检查阀门的设置标识。
2 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
项目类别:B类
检测方法:观察检查室外消火栓的设置。
3 地下式室外消火栓的顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口离井盖底面的距离不得大于0.40m,井内应足够的操作空间,并做好防水措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查室外消火栓的进出水口位置,并尺量检查进、出水口离井盖底部的距离。
4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志。
项目类别:B类
检测方法:观察检查标志的设置情况。
5 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查室外消火栓设置距离。
6 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查室外消火栓设置距离。
4.4.2.6.2 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.4.2.6.3 室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时,应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。
项目类别:B类
检测方法:核对设计文件,观察检查。
4.4.2.6.4 计入建筑物室外消火栓的市政消火栓的数量及距水泵接合器或建筑边缘的距离应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:核对设计文件观察检查;尺量检查市政消火栓与水泵接合器或建筑边缘的距离。
4.4.2.6.5 储存室外消防用水的消防水池的取水口数量应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。
4.4.2.7 系统功能
4.4.2.7.1 室外消火栓平时运行工作压力应符合设计要求,并不小于0.14MPa。
项目类别:A类
检测方法:用压力表测试栓口静水、出水压力。
4.4.2.7.2 火灾时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
项目类别:A类
检测方法:对室外消火栓放水试验,用流量计和压力表分别测试其出水量及栓口出水压力。
- 上一节:4.3 火灾自动报警系统
- 下一节:4.5 自动喷水灭火系统