广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
返 回
变小
变大
底 色

19 消防电源及其配电

19.1 消防配电
19.1.1 检测项目
    消防用电设备的供电负荷等级、供电电源设置、消防设备的供电等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
19.1.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟主电源断电,在消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防烟与排烟风机房等消防用电设备的最末一级配电箱处查看备用消防电源的自动投入及指示灯的显示情况等,并客观、完整记录现场数据、信息。

19.2 发电机组
19.2.1 检测项目
    发电机组的型号、规格和容量、组件及安装情况、启动运行功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
19.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟手动和自动控制方式启动发电机,查看机组运行情况、启动时间等,并客观、完整记录现场数据、信息。

19.3 储油设施
19.3.1 检测项目
    燃油量、燃油标号等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
19.3.2 检测要求
    根据消防设计文件,进行现场检查、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475