广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
17.3 加压送风口及加压送风阀
17 防烟和排烟设施
17.1 自然排烟
17.1.1 检测项目
设置位置、开窗面积和开启方式等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.2 加压送风机
17.2.1 检测项目
设置、数量、规格型号、外观标志、安装情况、风量、运转功能、信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试手动启动、消防控制室远程手动启动、停风机,查看风机运行及信号反馈情况等,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.3 加压送风口及加压送风阀
17.3.1 检测项目
加压送风口设置位置、数量、尺寸、风速、余压值等及加压送风阀开启与复位功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试送风阀动作情况及信号反馈功能以及送风口的风速、余压值等,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.4 排烟风机
17.4.1 检测项目
设置、数量、规格型号、外观标志、风量、安装情况、运转功能、信号反馈等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试现场手动启动、消防控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈等的功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.5 排烟口及排烟防火阀
17.5.1 检测项目
设置、位置、数量、尺寸、安装情况、排烟阀和防火阀的报警功能、风速值等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试排烟阀和防火阀现场手动、电动开启等的报警功能以及排烟口的风速值等,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.6 挡烟垂壁
17.6.1 检测项目
设置、位置、数量、尺寸、外观、安装情况、动作及信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.6.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量。
17.7 通风、空气调节系统风管上的防火阀
17.7.1 检测项目
设置、位置等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.7.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试,并客观、完整记录现场数据、信息。
17.8 防排烟系统功能
17.8.1 检测项目
送风口、送风阀、送风机、电动挡烟垂壁的联动控制、手动控制功能及余压值、送风口风速,排烟口、电动排烟窗、排烟阀、排烟风机、补风机的联动控制、手动控制功能及排烟风口风速等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
17.8.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,查看相应送风阀、送风机、电动挡烟垂壁的动作和信号反馈的功能等,并测量余压值和送风口风速;查看排烟口、电动排烟窗、排烟阀、补风机、排烟风机的动作和信号反馈等功能及测量排烟风口的风速等,并客观、完整记录现场数据、信息。
目录
上节
下节
- 上一节:16 火灾自动报警系统
- 下一节:18 防火门、窗和防火卷帘