广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
返 回
变小
变大
底 色

10 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统

10.1 消防供水设施
    消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6节内容的规定。

10.2 管网
    管网的检测应符合本规程6.7节内容的规定。

10.3 雨淋阀组
    雨淋阀组的检测应符合本规程8.4节内容的规定。
 
10.4 喷头
10.4.1 检测项目
    设置、数量、外观、型号、规格、安装情况等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
10.4.2 检测要求
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。

10.5 系统功能
10.5.1 检测项目
    联动控制方式、传动管自动控制、手动控制方式、机械控制方式、雨淋阀组、电磁阀、水力警铃、消防泵及压力开关的启动功能、水泵流量及压力等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
10.5.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或传动管末端试水管放水模拟闭式喷头动作后,测试雨淋阀组、电磁阀、水力警铃、消防泵及压力开关等的动作情况,查看流量及压力,并客观、完整记录现场数据、信息。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475