【已废止】江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答
1.4 车库建筑
1、汽车库通过住宅主楼对应楼梯间直通室外,该楼梯仅供汽车库使用(主楼下无自行车库等),且属于汽车库的防火分区,楼梯间的门是否需要按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.7条,采用甲级防火门而不是普通楼梯间的乙级防火门?
答:仅供地下汽车库使用、位于住宅地下室内直通室外的楼梯间的门,可采用乙级防火门。
2、小区内住宅的汽车库与配套及商业的汽车库是否应完全分开,不得共用坡道、疏散口?
答:为住宅配套的地下汽车库人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯,此时汽车库内均应为住宅专用的停车位;为商业配套设置的地下汽车库,人员疏散则不应借用住宅部分的疏散楼梯进行疏散。为住宅配套和为商业配套设置地下汽车库的汽车疏散出口可以共用。
3、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GBT 51313-2018中第6.1.5条,地下车库的防火单元不应大于1000㎡,现在充电设施100%预留,10%到位,相当于以后100%都要做成充电车位,那么整个地下车库是否全部都要按照1000㎡划分防火单元?每个防火单元是否需要设置独立的安全出口?
答:100%预留充电设施的地下汽车库需全部按1000㎡划分防火单元;
防火单元不需要独立的安全出口,可以使用开向相邻防火单元的乙级防火门通向本分区的安全出口,疏散距离和安全出口数量仍以防火分区为单位计算。
4、地下汽车库在防火分区内的防火单元划分时(电动汽车区域),各防火单元之间部分位置,以防火分隔水幕分隔。此时部分防火单元需经过此分隔通过其他防火单元(同一防火分区内)进行疏散。
(1)此种防火分隔措施规范无明确依据限定其与防火墙的等效性,望明确。
答:当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,防火分隔水幕的火灾延续时间不应小于所设部位的防火墙耐火极限;人员不应通过防火分隔水幕进行疏散,存在安全隐患。
(2)根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第5.5.9的条文解释,“当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。”疑问:不同的防火单元之间的相互借用疏散,是否需按此原理进行限定。
答:地下汽车库不得将通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但跨越在相邻两个防火分区界上的疏散楼梯间在疏散距离满足、消防设施完备并在两个防火分区分别设置疏散门时,可以作为此两个防火分区的共用楼梯间。同一防火分区内电动汽车库相邻防火单元之间相互借用疏散时,应执行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GBT51313-2018第6.1.5条。
5、电动汽车车库中同一防火分区内(小于4000㎡),防火单元一无直接对外安全出口,两个安全出口均通向相邻防火单元二,防火单元二也无安全出口,需向防火单元三疏散,是否可以?如图示意。另每个防火单元(小于1000㎡)安全出口是否均不应少于两个?
答:可以如图疏散,但各防火单元内的最不利点,通过疏散门到达本防火分区的最近安全出口距离应≤60m(设有自动灭火系统),每个防火单元內的连通疏散门不应少于两个。
6、车辆检测车间是按《建筑设计防火规范》进行审查?还是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行审查?
答:车辆检测车间可按《建筑设计防火规范》中厂房的要求执行,当车辆检测车间具有检修功能时,尚应满足修车库的相关防火要求。
7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中第6.0.6条“汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m” ,当汽车库内有设备用房时或者其他功能房间时,是指功能房间门至最近安全出口疏散距离呢,还是指功能房间内的任一点也要满足上述疏散距离要求?
答:指功能房间内的任一点也要满足上述疏散距离要求。
8、地下建筑中的设备用房(如空调机房、生活泵房、消防泵房等),要求作为独立防火分区划分,并配有独立疏散楼梯。因设备用房在使用期间内部停留人员较少甚至没有人员停留,是否可以与车库共用楼梯作为安全出口?
答:当设备用房防火分区设有独立的疏散楼梯间时,可以将车库共用疏散楼梯间或借用开向车库防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。
9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 第6.0.7条规定汽车库可以借住宅地下楼梯疏散,汽车库防火分区是否可以全部利用住宅楼梯疏散?几个汽车库防火分区能否借用住宅地下室同一部疏散楼梯做安全出口?
答:住宅地下楼梯仅供地下车库使用时,地下汽车库可以全部利用住宅地下楼梯作为安全出口。地下汽车库的每个防火分区应不少于2个独立的安全出口,2个以上汽车库防火分区借用同一部疏散楼梯做安全出口,只能计作一个防火分区的安全出口。
10、地下汽车库内的排烟机房、新风机房、强弱电等机房开门方向完全被车位阻挡,但有足够开启的距离,如图是否可行?
答:可以。排烟机房、新风机房、强弱电等机房平时人很少,可利用车之间的空间进行疏散。
11、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.10条第2款中 “为住宅服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口” 中的车库是否包括自行车库和电动自行车库?
答:车库包括机动车库和非机动车库(电动自行车库)。
