灭火剂及防火阻燃产品快速检定技术要求 XF/T3006-2020
附录C(资料性) 一致性谱图阀值与受检样品的比对案例
将某企业送检的5个批次合格的水成膜泡沫灭火剂样品用于建立产品的一致性谱图。按照6.2.1规定的样品制备要求、6.2.2规定的设备准备要求采集5批次样品的近红外光谱图,测量结果见图C.1。
采用S-G卷积平滑和矢量归一化方法对原始谱图进行预处理,选择1200nm~2400nm的波段进行建模。以1号样品为一致性谱图与2号~5号样品按照公式(1)进行阈值的计算,表C.1给出了1号~5号样品比较的阈值Sij ,其中最大的吸光度均方根误差值为S13,依据公式(2)可以确定该企业一致性谱图的阈值S为0.00253。


随机抽取生产的合格样品,按照6.2.1规定的样品制备要求、6.2.2规定的设备准备要求采集待测样品的近红外光谱图。采用S-G卷积平滑和矢量归一化方法对原始谱图进行预处理,选择1200nm~2400nm的波段进行比对。将待测样品与一致性谱图库按照公式(3)进行阈值的计算比对,表C.2给出了受检样品与1号样品一致性谱图比对的阈值S'为0.000762,按照公式(4)可以计算出对应的匹配度R为98.49%。从表C.2的计算结果可以看出,受检样品判定为“符合产品一致性保持要求”。

目录
上节
下节