固定消防炮灭火系统施工与验收规范 GB50498-2009
4.5 消防泵组
4.5.1 消防泵组应整体安装在基础上,并应固定牢固。
4.5.2 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
1 吸水管进口处的过滤装置的安装应符合设计要求。消防泵组直接取海水时,吸水管应设置有效的防海生物附着的装置。
2 吸水管上的控制阀应在消防泵组固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防泵组吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3 消防泵组吸水管上宜加设柔性连接管。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4 吸水管管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.5.3 当消防泵组采用内燃机驱动时,内燃机冷却器的泄水管应通向排水设施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.5.4 内燃机驱动的消防泵组其排气管的安装应符合设计要求,当设计无规定时,应采用直径相同的钢管连接后通向室外。排气管的外部宜采取隔热措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4.5.5 消防泵组在基础固定及进出口管道安装完毕后,对联轴器重新校验同轴度。
检查数量:全数检查。
检查方法:用仪表检查。

图1 正确和错误的水泵吸水管安装示意图
4.5.2 本条对吸水管及其附件安装提出了要求,不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,其理由是一般蝶阀的结构,阀瓣开、关是用蜗杆传动,在使用中受振动时,阀瓣容易变位,改变其规定位置,带来不良后果。美国NFPA13也有相关规定。考虑到蝶阀在国内工程中应用较多,且有诸如体积小、占用空间位置小、美观等特点,只要克服其原结构不能锁定的问题,有可靠锁定装置的蝶阀,应允许使用。
消防泵组吸水管的正确安装是消防泵组正常运行的根本保证。吸水管上应安装过滤器,避免杂物进入水泵。同时该过滤器应便于清洗,确保消防泵组的正常供水。直接取海水时,贝壳类海生物会在吸水管进口处生长,甚至堵塞进口,常用的防海生物装置有次氯酸钠发生器和电解铜、铝装置等。
吸水管上安装控制阀是便于消防泵组的维修。先固定消防泵组,然后再安装控制阀门,以避免消防泵组承受应力。
当消防泵组和消防水池位于独立基础上时,由于沉降不均匀,可能造成消防泵组吸水管受内应力,最终应力加在消防泵组上,将会造成消防泵组损坏。最简单的解决方法是加一段柔性连接管。
消防泵组吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防泵组吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接(见图1) 。
美国NFPA20第2.9.6 条也明确规定:吸水管应当精心敷设,以免出现漏气和气囊现象,其中任何一种现象均可严重影响消防泵组的运转。

图1 正确和错误的水泵吸水管安装示意图
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.4 干粉罐与氮气瓶组
- 下一节:4.6 管道与阀门