低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.9 镀锌层

5.9.1 镀锌方法
    钢管镀锌应采用热浸镀锌法。
5.9.2 镀锌层的重量测定
5.9.2.1 镀锌钢管应测量锌层重量。钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡。
5.9.2.2 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,供方可供应内外表面镀锌层单位面积总重量不小于500g/㎡的镀锌钢管。按镀锌层单位面积总重量500g/㎡交货时,允许其中一个试样的镀锌层总重量小于500g/㎡,但不小于480g/m²。
5.9.3 镀锌层均匀性试验
    镀锌钢管应进行锌层均匀性试验。试验时,试样(焊缝处除外)在硫酸铜溶液中连续浸渍5次应不变红(镀铜色)。
5.9.4 镀锌层的附着力检验
5.9.4.1 外径不大于60.3mm的钢管镀锌后应采用弯曲试验进行镀锌层的附着力检验。试验时,弯曲试样应不带填充物,弯曲半径为钢管外径的8倍,弯曲角度为90°,焊缝位于弯曲方向的外侧面。试验后,试样不允许出现锌层剥落现象。
5.9.4.2 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,外径大于60.3mm的钢管镀锌后可采用压扁试验进行镀锌层的附着力检验。压扁试样的长度不小于64mm。试验时,两平板间距离为钢管外径的3/4时,试样不允许出现锌层剥落现象。
5.9.5 镀锌层的表面质量
5.9.5.1 钢管的内外表面镀锌层应完整,不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。
5.9.5.2 钢管镀锌后表面可进行钝化处理。
5.9.6 镀锌前检验
    钢管镀锌前应进行尺寸、外形、表面、力学性能和工艺性能检验。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475