疏散平面图 设计原则与要求 GB/T25894-2010
7 内容和表示
7.1 图名
每个疏散平面图都应有图名。
图名的文字宜使用中文或同时使用中文和英文,在少数民族自治区域可增加当地通用的民族文字。
图名中的英文既可以用大写字母也可以用小写字母。
7.2 总平面图
除非小型设施的疏散详图本身就是该设施的概览图,否则每个疏散平面图中都应包含一个总平面图。
总平面图应包含:
a)集合点的位置;
b)整个设施或场所的平面图,图中突出显示疏散详图所包含的特定部分;
b)整个设施或场所的平面图,图中突出显示疏散详图所包含的特定部分;
c)周围区域(如:道路、停车场、其他建筑物等)的简化图示。
总平面图的大小不应超出疏散平面图面积的10%。
7.3 疏散详图
疏散详图是疏散平面图中的主体部分。
疏散详图应包含:
a)设施相关部分的楼层平面图,该平面图需要修改,以便
• 删除不必要的细节;
• 突出显示重要元素;
• 提高清晰度并易于理解;
• 根据观察者的位置调整平面图的方向。
b)所有横向的及纵向的紧急出口和疏散路线。如果从特定的“您在此”位置处开始给出方向指示,则此类方向信息应使用符合GB/T2893.3类型D的箭头表示(见图1)。

c)观察者的位置[“您在此”(You are here)]。
d)楼梯的位置。
e)供残障人士使用的所有特殊疏散设备。
f)紧急消防设备及应急救援设备,如:消防报警器、灭火器、消防水带、急救设备等的位置和类型。由于使用了比例尺,有时不可能在疏散平面图上显示出安全标志的确切位置,这时可通过引出线将安全标志分别显示在离正确位置最近的可用空白处(见图A.1)。
g)作为建筑特征的电梯位置。
7.4 安全通告
疏散平面图应始终伴有消防安全通告和应急安全通告。安全通告可位于疏散平面图内或位于疏散平面图旁。
7.5 图例
疏散平面图上应显示图例,图例应给出疏散平面图上使用的安全标志、图形符号及颜色的含义。图例的示例见附录A。
7.6 其他信息
疏散平面图上还应包含以下信息:
a)图的设计者;
b)设施名称;
c)楼层名称;
b)设施名称;
c)楼层名称;
d)图的设计日期和修订编号;
e)图编号。
e)图编号。
7.7 颜色的使用
7.7.1 疏散路线
方向箭头应使用符合GB/T2893.1-2004规定的绿色安全色。疏散路线应使用与箭头有足够对比度的淡绿色突出显示。
注:在使用磷光材料时,可通过将疏散路线半色调或增加阴影线等绘图方法,使疏散路线的方向箭头在黑暗环境中依然清晰可见。
7.7.2 安全标志
安全标志应使用符合GB/T2893.1-2004规定的安全色。
7.7.3 观察者的位置
观察者的位置应使用GB/T2893.1-2004规定的蓝色安全色。
7.7.4 背景色
背景色应使用符合GB/T2893.1-2004规定的白色或磷光白色。
7.7.5 设施结构要素的轮廓线
设施结构要素轮廓线的颜色应为黑色。
7.7.6 图名
图名区域应使用符合GB/T2893.1一2004规定的绿色安全色,图名文字应使用符合GB/T2893.1一2004规定的对比色。
7.7.7 文字
文字通常的颜色应为黑色。为了突出显示某些文字,可使用其他颜色。
目录
上节
下节
- 上一节:6 疏散平面图各元素的尺寸
- 下一节:8 材料