浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)
5.2 消防水泵
5.2.1 消防水池池底标高不应低于消防水泵房的地坪标高(安装轴流深井泵的泵房除外),并应符合在消防水池最低有效水位且流量为 1.5倍设计流量时水泵入口处的负压值不大于 0.02MPa。
5.2.2 消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置且都作为启泵条件。
条文修订说明
5.2.1 《指南》(2017 年版)第 115 条,局部文字修改。
5.2.2 《指南》(2017 年版)第 116 条,未修改。
5.2.2 消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置且都作为启泵条件。
条文修订说明
5.2.1 《指南》(2017 年版)第 115 条,局部文字修改。
5.2.2 《指南》(2017 年版)第 116 条,未修改。
目录
上节
下节
- 上一节:5.1 消防水源
- 下一节:5.3 室内外消火栓系统