膨胀蛭石防火板 JC/T2341-2015
返 回
变小
变大
底 色

6 试验方法

6.1 外观
    在光线明亮的情况下,距试件1.0m处对其进行目测检查,记录观察到的缺陷。
6.2 尺寸和允许偏差
    按GB/T 5486的规定进行。
6.3 板面平整度
    按JG/T 169-2005的规定进行。
6.4 尺寸稳定性
    按GB/T 8811的规定进行。
6.5 体积密度
    按GB/T 5486的规定进行。
6.6 含水率
    按GB/T 5486的规定进行。
6.7 抗压强度
    按GB/T 5486的规定进行。
6.8 抗拉强度
    按GB/T 15231的规定进行。
6.9 抗折强度
    按GB/T 5486的规定进行。
6.10 握螺钉力
    按JC 688-2006附录A的规定进行。
6.11 导热系数
    按GB/T 10294或GB/T10295的规定进行,仲裁试验按GB/T10294的规定进行。
6.12 抗冻性
    按GB/T 4111的规定进行。
6.13 体积吸水率
    按GB/T 5486的规定进行。
6.14 耐火极限
    按GB/T 9978.1的规定进行。
6.15 燃烧性能级别
    按GB 8624-2012的规定试验方法进行。
6.16 甲酸释放量
按GB/T 18580-2001第6章穿孔萃取法的规定进行。