建筑用陶瓷纤维防火板 JG/T564-2018
返 回
变小
变大
底 色

8 检验规则

8.1 检验分类
    产品检验分为出厂检验和型式检验,并应符合下列规定:
    a)出厂检验应每批进行一次;
    b)有下列情况之一,应进行型式检验:
    ——正常生产时,每年检验一次;
    ——新产品投产或产品定型鉴定时;
    ——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
    ——主要原材料或生产工艺发生变化,可能影响产品性能时;
    ——停产1年以上恢复生产时。
8.2 检验项目
    检验项目见表5。
表5 检验项目
表5 检验项目
8.3 组批和抽样
8.3.1 组批
    同种类型同一规格产品每100t为一批,不足100t时也视为一批。
8.3.2 抽样
    从每批产品中随机抽取5张陶瓷纤维板,作为检验样本。
8.4 判定规则
8.4.1 对于6.1、6.2要求的各项,当所检每批不少于4张陶瓷纤维板符合要求时,则判定该批产品外观质量和尺寸允许偏差合格;否则判定该批产品不合格。
8.4.2 对于6.1和6.2检验项目合格的,且6.3~6.6要求的各项检验结果都符合要求时,则判该批产品合格;否则判定该批产品不合格。