甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
1 实施防火分隔;
2 采用阻燃电缆;
3 采用耐火电缆;
4 增设自动报警和/或专用消防装置。
(《电力工程电缆设计标准》GB 50217 - 2018 第 7.0.1 条)
5.1.2 分隔方式选择应符合下列规定:
1 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。
2 在电缆沟、隧道及架空桥架中的下列部位,宜设置防火墙或阻火段:
1)公用电缆沟、隧道及架空桥架主通道的分支处;
2)多段配电装置对应的电缆沟、隧道分段处;
3)长距离电缆沟、隧道及架空桥架相隔约 100m 处,或隧道通风区段处,厂、站外相隔约 200m 处;
4)电缆沟、隧道及架空桥架至控制室或配电装置的人口、厂区围墙处。
3 与电力电缆同通道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或采取在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。
4 在同一电缆通道中敷设多回路 llOk V 及以上电压等级电缆时,宜分别布置在通道的两侧。
5 在电缆竖井中, 宜按每隔 7m 或建(构)筑物楼层设置防火封堵。
(《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第7.0.2条)
5.1.3 实施防火分隔的技术特性应符合下列规定:
1 防火封堵的构成,应按电缆贯穿孔洞状况和条件,采用相适合的防火封堵材料或防火封堵组件;用于电力电缆时,宜对载流量影响较小;用在楼板孔、电缆竖井时,其结构支撑应能承受检修、巡视人员的荷载;
2 防火墙、阻火段的构成,应采用适合电缆敷设环境条件的防火封堵材料,且应在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性;
3 除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的防火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门;防窜燃方式,可在防火墙紧靠两侧不少于 1m 区段的所有电缆上施加防火涂料、阻火包带或设置挡火板等;
4 防火封堵、防火墙和阻火段等防火封堵组件的耐火极限不应低于贯穿部位构件(如建筑物墙、楼板等)的耐火极限,且不应低于 1h,其燃烧性能、理化性能和耐火性能应符合现行国家标准《防火封堵材料))GB23864 的规定,测试工况应与实际使用工况一致。
(《电力工程电缆设计标准》GB 50217 - 2018 第 7.0.3 条)
5.1.4 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆:
1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路;
2 计算机监控、双重化继电保护、保安电源、或应急电源等双回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;
(《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 第 7.0.7 条)
5.1.5 防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料或防火封堵组件进行封堵,并应采取防止火焰延燃的措施,其防火封堵组件的耐火极限应为3.00h 。
(《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019 第 11.4.4 条)
5.2 电缆敷设要求
5.2.1 非阻燃电缆用于明敷时,应符合下列规定:
1 在易受外因波及而着火的场所,宜对该范围内的电缆实施防火分隔;对重要电缆回路,可在适当部位设置阻火段实施阻止延燃;防火分隔或阻火段可采取在电缆上施加防火涂料、阻火包带;当电缆数量较多时,也可采用耐火电缆槽盒或阻火包等;
2 在接头两侧电缆各约 3m 区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上,宜采用防火涂料或阻火包带实施阻止延燃。
(《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 第 7.0.4 条)
5.2.2 地下变电站、地下客运或商业设施等人流密集环境中的回路,应选用低烟、无卤阻燃电缆;
(《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 第 7.0.5 条)
5.2.3 在同一通道中,不宜将非阻燃电缆与阻燃电缆并列配置。
(《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 第 7.0.6 条)
5.2.4 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆:
1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路;
2 计算机监控、双重化继电保护、保安电源、或应急电源等双回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;
(《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 第 7.0.7 条)
5.2.5 220kV 及以上变电站,当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆沟或电缆隧道内时,宜采用防火隔板进行分隔。
(《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第11.4.6条)
5.2.6 地下变电站电缆夹层宜采用低烟元卤阻燃电缆。
(《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 第 11.4.7 条)
5.2.2 站内电缆沟、隧道内非阻燃电缆、通信线、视频线等应穿阻燃管敷设。若采用的通信线、视频线阻燃性能不低于 C 级,可直接敷设。
5.2.3 站内光缆应敷设在阻燃槽盒内,局部无槽盒的区段应穿阻燃管敷设。
5.2.4 站内直流系统蓄电池组为 2 组及以上时,各组蓄电池电缆应分别走不同路由,且必须防火隔离。
5.2.5 计算机监控、双重化继电保护、双重化操作、保安电源、或应急电源等双回路电缆应采取不同路由;若合用同一电缆通道则应相互之间采取防火隔离措施,或采用耐火电缆。
注:(耐火电缆可以取代阻燃电缆,阻燃电缆不能取代耐火电缆。)
5.2.6 计算机监控、双重化继电保护等双回路光缆应敷设在不同的阻燃槽盒内。
5 电缆敷设
5.1 防火隔离设施
5.1.1 对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应设置适当的防火分隔,并应按工程重要性、火灾概率及其特点和经济合理等因素,采取下列安全措施:1 实施防火分隔;
2 采用阻燃电缆;
3 采用耐火电缆;
- 上一节:4 变压器及其他带油电气设备
- 下一节:6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警