甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
2 室外电气设备
2.0.1 审查室外布置的油量在 2500kg 及以上的油浸式变压器之间或油浸式电抗器之间的最小防火间距是否符合规范要求。
2.0.2 审查油浸式变压器的防火隔墙设置是否符合规范要求。
2.0.3 审查单相油浸式变压器设置防火隔墙或防火分隔水幕是否符合规范要求(首选防火隔墙)。
2.0.4 审查厂房外墙与室外油浸式变压器外缘的距离是否符合规范要求。
2.0.5 审查单台油量在 1000kg 及以上的油浸式变压器及其他充油电气设备贮油池(坑)和公共事故油池的容积设置是否符合规范要求(贮油池(坑)容积(不含卵石层的缝隙容积)应按贮存单台设备 100%的油量确定。当设有固定式水喷雾、细水雾灭火装置时,贮油池(坑)的容积应按单台设备 100%的油量与灭火水量之和确定)。
- 上一节:1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
- 下一节:3 室内电气设备