甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
返 回
变小
变大
底 色

2 火灾危险性分类和耐火等级

2.0.1 厂房类型划分
    1 地面厂房:电机层或安装间地面能直通外部道路,且有门窗直通大气的水力发电厂厂房或泵站厂房。
    2 坝内厂房:设置在挡水坝体空腔内的水力发电厂厂房或泵站厂房。
    3 地下厂房:设置在地下洞室内的水力发电厂厂房或泵站厂房。
2.0.2 审查水利工程各生产场所的建筑火灾危险性类别、火灾类别和危险等级,建(构)筑物的耐火等级。其中:
    1 水力发电厂厂房、泵站厂房、室外变电站和室外开关站构架,不应低于二级;
    2 通航建筑物和水闸,除卷扬启闭机室不应低于三级外,其余的不应低于二级;
    3 独立的辅助生产建筑物,除机械试验室、电工修理间、机械修配厂、水工观测仪表室、水处理室和水化验室不应低于三级外,其余的不应低于二级;
    4 综合的辅助生产建筑物,不应低于二级。
2.0.3 审查水利工程内部装修防火设计是否符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475