甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(市政工程)(甘建消〔2020〕383号)
返 回
变小
变大
底 色

1 燃气输配系统


1.1 工艺
1.1.1 压力不大于 1.6MPa 的室外燃气管道
    1 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.3.3 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 的规定。
    (2)6.3.7 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。
    (3)6.3.8 地下燃气管道从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表 6.3.3-1 中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。
    (4)6.3.13 在次高压、中压燃气干管上,应设置分段阀门,并应在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处,应设置阀门。
    (5)6.3.15 室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设,并应符合下列要求:
        1 中压和低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设;次高压 B、中压和低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的丁、戊类生产厂房的外墙敷设。
        2 沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于 0.5m,低压管道不应小于 0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。
        3 架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不应小于表6.3.15 的规定。
        5 工业企业内燃气管道沿支柱敷设时,尚应符合现行的国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222 的规定。
    2《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018
   (1) 1.0.3  聚乙烯燃气管道严禁明设。
   (2)4.3.1  聚乙烯燃气管道不得从建筑物或大型构筑物的下面穿越(不包括架空的建筑物和立交桥、城市轨道交通的高架桥等大型构筑物);不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越;不得与非燃气管道或电缆同沟敷设。
    (3)4.3.2 聚乙烯燃气管道与市政热力管道之间的水平净距和垂直净距,不应小于表
4.3.2-1 和表 4.3.2-2 的规定,并应保证燃气管道外壁温度不大于 40℃;与建筑物、构筑物或其他相邻管道之间的水平净距和垂直净距,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028  的有关规定。当直埋蒸汽热力管道保温层外壁温度不大于 60℃时,聚乙烯管道采取有效的隔热措施,表 4.3.2-1 中水平净距可减少 50%。
    (4)4.3.6 聚乙烯燃气管道不得进入和穿过热力管沟。当聚乙烯燃气管道穿过排水管沟、联合地沟及其他各种用途沟槽(不含热力管沟)时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范))GB50028  的规定。
    (5)4.3.9 中压及以上聚乙烯燃气管道干管上应设置分段阀门,并应在阀门两侧设置放散管;支管的起点应设置阀门。低压聚乙烯燃气管道支管的起点处,宜设置阀门。
    (6)4.3.11 聚乙烯燃气管道出地面应采取防止外力破坏和管道直接裸露在大气环境中的措施,且不应直接引人建筑物内。当受条件限制,聚乙烯管道必须穿越建(构)筑物基础、外墙时,应采用硬质套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028  的有关规定。
1.1.2 压力大于 1.6MPa 的室外燃气管道
    1 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.4.11 一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于表6.4.11 的规定。
    (2)6.4.12 三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于表 6.4.12 的规定。
    (3)6.4.13 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距。不应小于表6.3.3-1 和 6.3.3-2 次高压 A 的规定。但高压 A 和高压 B 地下燃气管道与铁路路堤坡脚的水平净距分别不应小于 8m 和 6m;与有轨电车钢轨的水平净距分别不应小于 4m 和 3m。

    注:当达不到本条净距要求时,采取有效的防护措施后,净距可适当缩小。
    (4)6.4.15 高压燃气管道的布置应符合下列要求:
        1 高压燃气管道不宜进入四级地区;当受条件限制需要进入或通过四级地区时,应遵守下列规定:
        1)高压 A 地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于 30m(当管壁厚度 δ≥9.5mm 或对燃气管道采取有效的保护措施时,不应小于 15m);
        2)高压 B 地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于 16m(当管壁厚度 δ≥9.5mm 或对燃气管道采取有效的保护措施时,不应小于 10m);
        3)管道分段阀门应采用遥控或自动控制。
        2 高压燃气管道不应通过军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护单位的安全保护区、飞机场、火车站、海(河)港码头。当受条件限制管道必须在本款所列区域内通过时,必须采取安全防护措施。
        3 高压燃气管道宜采用埋地方式敷设。当个别地段需要采用架空敷设时,必须采取安全防护措施。
    (5)6.4.19 燃气管道阀门的设置应符合下列要求:
        1 在高压燃气干管上,应设置分段阀门;分段阀门的最大间距:以四级地区为主的管段不应大于 8km;以三级地区为主的管段不应大于 13km;以二级地区为主的管段不应大于 24km;以一级地区为主的管段不应大于 32km。
        2 在高压燃气支管的起点处,应设置阀门。
        3 燃气管道阀门的选用应符合国家现行有关标准,并应选择适用于燃气介质的阀门。
        4 在防火区内关键部位使用的阀门,应具有耐火性能。需要通过清管器或电子检管器的阀门,应选用全通径阀门。
1.1.3 门站和储配站
    1 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.5.7 门站和储配站的工艺设计应符合下列要求:
        5 进出站管线应设置切断阀门和绝缘法兰;
        8 站内管道上应根据系统要求设置安全保护及放散装置;
    (2)6.5.11 低压储气罐的工艺设计,应符合下列要求:
        1 低压储气罐宜分别设置燃气进、出气管,各管应设置关闭性能良好的切断装置,并宜设置水封阀,水封阀的有效高度应取设计工作压力(以 Pa 表示)乘 0.1 加 500mm。燃气进、出气管的设计应能适应气罐地基沉降引起的变形;
        2 低压储气罐应设储气量指示器。储气量指示器应具有显示储量及可调节的高低限位声、光报警装置;
        3 储气罐高度超越当地有关的规定时应设高度障碍标志;
        4 湿式储气罐的水封高度应经过计算后确定;
        5 寒冷地区湿式储气罐的水封应设有防冻措施;
        6 干式储气罐密封系统,必须能够可靠地连续运行;
        7 干式储气罐应设置紧急放散装置;
        8 干式储气罐应配有检修通道。稀油密封干式储气罐外部应设置检修电梯。
    (3)6.5.12 高压储气罐工艺设计,应符合下列要求:
        2 高压储气罐应分别设置安全阀、放散管和排污管;
        3 高压储气罐应设置压力检测装置;
        6 当高压储气罐罐区设置检修用集中放散装置时,集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距不应小于表 6.5.12-1 的规定;集中放散装置的放散管与站内建、构筑物的防火间距不应小于表 6.5.12-2 的规定;放散管管口高度应高出距其 25m 内的建构筑物 2m 以上,且不得小于 10m;

    (4)6.5.15 压缩机室的工艺设计应符合下列要求:
        1 压缩机宜按独立机组配置进、出气管及阀门、旁通、冷却器、安全放散、供油和供水等各项辅助设施;
        6 当压缩机采用燃气为动力时,其设计应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB5025l 和《石油天然气工程设计防火规范》GB50183 的有关规定;
    压缩机组前必须设有紧急停车按钮。
    (5)6.5.16 压缩机的控制室宜设在主厂房一侧的中部或主厂房的一端。控制室与压缩机室之间应设有能观察各台设备运转的隔声耐火玻璃窗。
    2《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009
    (1)5.3.3 厂站内设备和管道应按工艺和安全的要求设置放散和切断装置。放散装置的设置应保证放散时的安全和卫生。
    (2)5.3.4 燃气进出厂站管道应设置切断阀门;当厂站外管道采用阴极保护腐蚀控制措施时,其与站内管道应采用绝缘连接。
    (3)5.3.7 燃气压送设备的设置应满足压力和流量的要求,应具备非正常工作状况的报警和自动停机功能;设备附近应设置手动紧急停车装置。
    (4)5.4.1 燃气储罐的进出口管道,应采取有效的防沉降和抗震措施,并应设置切断装置。
    (5)5.4.3 寒冷地区低压湿式燃气储罐应有防止水封冻结的措施。
    (6)5.4.4 低压燃气储罐应设置具有显示储量、高低限位调节及报警功能的装置。
    (7)5.4.5 当燃气储罐高度超过当地有关限高规定时,应设飞行障碍灯和标志。
    (8)5.4.6 固定容积燃气储罐应设置压力、温度检测、安全泄放、切断等装置。
    (9)5.4.7 地上固定容积燃气储罐的金属支架应进行防火保护,其耐火极限不应小于2h。
    (10)5.4.8 液化天然气和容积大于 100m3 液化石油气储罐应设置高低液位报警装置;液化天然气和容积大于或等于 50m3 液化石油气储罐液相出口管应设置紧急切断间。
    (11)5.4.9 地下或半地下固定容积燃气储罐的设置应符合下列要求:
        1 地下储罐室应采取防渗透措施,室内应填满于砂;
        2 储罐必须牢固固定在地基上,并应采取防浮措施;
        3 罐的底部不应设置任何管道接口;
        4 罐体应采取阴极保护和绝缘保护层等腐蚀控制措施。
    (12)5.4.10 容积大于 O.15m3 液化天然气储罐(或钢瓶)不应设置在建筑物内。任何容积的液化天然气钢瓶不应固定安装或长期存放在建筑物内。
    (13)5.5.2 厂站内应根据规模、燃气气质、运行条件和火灾危险性等因素设置消防系统。
    (14)5.5.3 厂站内燃气储罐、设备的设置和管道的敷设应满足防火的要求。
    (15)5.5.4 液化石油气和液化天然气储罐区应设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙。防护墙内不应设置钢瓶灌装装置和其他可燃液体储罐。
    (16)5.5.5 厂站建(构)筑物的耐火等级和具有爆炸危险生产厂房的防爆要求应符合国家现行标准的规定。
    (17)5.5.10 厂站具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物内不应有燃气聚积和滞留,严禁在厂房内直接放散燃气和其他有害气体。
1.1.4 调压站与调压装置
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.6.2 调压装置的设置应符合下列要求:
        4 设置在地上单独的建筑物内时。应符合本规范第 6.6.12 条的要求;
        5 当受到地上条件限制,且调压装置进口压力不大于 0.4MPa 时,可设置在地下单独的建筑物内或地下单独的箱体内,并应分别符合本规范第 6.6.14 条和第 6.6.5 条的要求;
        6 液化石油气和相对密度大于 0.75 燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内和地下单独的箱体内。
    (2)6.6.4 地上调压箱和调压柜的设置应符合下列要求:
        1 调压箱(悬挂式)
        2)调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定:
        当调压器进口燃气压力不大于 0.4MPa 时,不应小于 1.5m;
        当调压器进口燃气压力大于 0.4MPa 时,不应小于 3.0m;
        调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上;
        不应安装在室内通风机进风口墙上;
        3)安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙,其建筑物耐火等级不应低于二级;
        4)调压箱上应有自然通风孔。
        2 调压柜(落地式)
        2)距其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表 6.6.3 的规定;
        3)体积大于 1.5m。的调压柜应有爆炸泄压口,爆炸泄压口不应小于上盖或最大柜壁面积的 50%(以较大者为准);爆炸泄压口宜设在上盖上;通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内;
        4)调压柜上应有自然通风口,其设置应符合下列要求:
        当燃气相对密度大于 0.75 时,应在柜体上、下各设 1%柜底面积通风口;调压柜四周应设护栏;
        当燃气相对密度不大于 0.75 时,可仅在柜体上部设 4%柜底面积通风口;调压柜四周宜设护栏。
        3 调压箱(或柜)的安装位置应能满足调压器安全装置的安装要求。
    (3)6.6.5 地下调压箱的设置应符合下列要求:
        1 地下调压箱不宜设置在城镇道路下,距其他建筑物、构筑物的水平净距应符合本规范表 6.6.3 的规定;
        2 地下调压箱上应有自然通风口,其设置应符合本规范第 6.6.4 条第 2 款 4)项规定;
        3 安装地下调压箱的位置应能满足调压器安全装置的安装要求;
    (4)6.6.6 单独用户的专用调压装置除按本规范第 6.6.2 和 6.6.3 条设置外,尚可按下列形式设置,但应符合下列要求:
        1 当商业用户调压装置进口压力不大于 0.4MPa,或工业用户(包括锅炉)调压装置进口压力不大于 0.8MPa 时,可设置在用气建筑物专用单层毗连建筑物内:
        1)该建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开,与其他建筑物、构筑物水平净距应符合本规范表 6.6.3 的规定;
        2)该建筑物耐火等级不应低于二级,并应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗;
        3)地面应采用撞击时不会产生火花的材料;
        4)室内通风换气次数每小时不应小于 2 次;
        5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的“1 区”设计的规定。
        2 当调压装置进口压力不大于 0.2MPa 时,可设置在公共建筑的顶层房间内:
        1)房间应靠建筑外墙,不应布置在人员密集房间的上面或贴邻,并满足本条第 1 款 2)、3)、5)项要求;
        2)房间内应设有连续通风装置,并能保证通风换气次数每小时不小于 3 次;
        3)房间内应设置燃气浓度检测监控仪表及声、光报警装置。该装置应与通风设施和紧急切断阀连锁,并将信号引人该建筑物监控室;
        4)调压装置应设有超压自动切断保护装置;
        5)室外进口管道应设有阀门,并能在地面操作;
        6)调压装置和燃气管道应采用钢管焊接和法兰连接。
        3 当调压装置进口压力不大于0.4MPa,且调压器进出口管径不大于DN100 时,可设置在用气建筑物的平屋顶上,但应符合下列条件:
        1)应在屋顶承重结构受力允许的条件下,且该建筑物耐火等级不应低于二级;
        2)建筑物应有通向屋顶的楼梯;
        3)调压箱、柜(或露天调压装置)与建筑物烟囱的水平净距不应小于 5m。
        4 当调压装置进口压力不大于 0.4MPa 时,可设置在生产车间、锅炉房和其他工业生产用气房间内,或当调压装置进口压力不大于 0.8MPa 时,可设置在独立、单层建筑的生产车间或锅炉房内,但应符合下列条件:
        1)应满足本条第 1 款 2)、4)项要求;
        2)调压器进出口管径不应大于 DN80;
        4)调压装置除在室内设进口阀门外,还应在室外引入管上设置阀门。
        注:当调压器进出口管径大于 DN80 时,应将调压装置设置在用气建筑物的专用单层房间内,其设计应符合本条第 1 款的要求。
    (5)6.6.10 调压站(或调压箱或调压柜)的工艺设计应符合下列要求:
        2 高压和次高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门;中压燃气调压站室外进口管道上,应设置阀门。
        3 调压站室外进、出口管道上阀门距调压站的距离:
        当为地上单独建筑时,不宜小于 10m,当为毗连建筑物时,不宜小于 5m;
        当为调压柜时,不宜小于 5m;
        当为露天调压装置时,不宜小于 10m;
        当通向调压站的支管阀门距调压站小于 100m 时,室外支管阀门与调压站进口阀门可合为一个。
        5 在调压器燃气入口(或出口)处。应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置(当调压器本身带有安全保护装置时可不设)。
        6 调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护(放散或切断)装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。启动压力应根据工艺要求确定,当工艺无特殊要求时应符合下列要求:
        1)当调压器出口为低压时,启动压力应使与低压管道直接相连的燃气用具处于安全工作压力以内;
        2)当调压器出口压力小于 0.08MPa 时,启动压力不应超过出口工作压力上限的 50%;
        3)当调压器出口压力等于或大于 0.08MPa,但不大于 0.4MPa 时,启动压力不应超过出口工作压力上限 0.04MPa;
        4)当调压器出口压力大于 0.4MPa 时,启动压力不应超过出口工作压力上限的 10%。
        7 调压站放散管管口应高出其屋檐 1.0m 以上。
        调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于 4m;设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐 1.0m;
        地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。
        注:清洗管道吹扫用的放散管、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时。允许将它们连接在同一放散管上。

    2《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009
    (1)6.3.1 城镇燃气调压站站址的选择应符合城乡规划和系统设置的要求,站内设置调压装置的建筑物或露天设置的调压装置与周围建(构)筑物之间的距离应符合国家现行标准的规定。
    (2)6.3.2 对调节燃气相对密度大于 0.75 的调压装置,不得设于地下室、半地下室内和地下单独的箱内。
    (3)6.3.4 设置调压装置的建筑物和体积大于1.5m3的调压箱应符合国家现行标准有关防爆的要求。
    (4)6.3.5 设置调压装置的场所,其环境温度应能保证调压装置的正常工作。
    (5)6.3.6 调压装置应具有防止出口压力过高的安全措施。
    (6)6.3.7 下列调压站或调压箱的连接管道上应设置切断阀门:
        1 进口压力大于或等于 0.01MPa 的调压站或调压箱的燃气进口管道;
        2 进口压力大于 0.4MPa 的调压站或调压箱的燃气出口管道。
1.1.5  商业用气
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.5.2  商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内;商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处,亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。
    (2)10.5.3  商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
        1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
        2 用气设备应有熄火保护装置;
        3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器。并由管理室集中监视和控制;
        4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
        5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
        1)正常工作时,换气次数不应小于 6 次/h;事故通风时。换气次数不应小于12 次/h;不工作时换气次数不应小于 3 次/h;
        2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
        3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

    (3)10.5.4 商业用气设备的布置应符合下列要求:
        2 用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。
    (4)10.5.5 商业用气设备的安装应符合下列要求:
        1 大锅灶和中餐炒菜灶应有排烟设施,大锅灶的炉膛或烟道处应设爆破门;
        2 大型用气设备的泄爆装置,应符合本规范第 10.6.6 条的规定。
    (5)10.5.6 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的设置应符合下列要求:
        2 设置在建筑物内时,燃气锅炉房宜布置在建筑物的首层,不应布置在地下二层及二层以下;燃气常压锅炉和燃气直燃机可设置在地下二层;
        3 燃气锅炉房和燃气直燃机不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻的房间内及主要疏散口的两旁;不应与锅炉和燃气直燃机无关的甲、乙类及使用可燃液体的丙类危险建筑贴邻;
        4 燃气相对密度(空气等于 1)大于或等于 0.75 的燃气锅炉和燃气直燃机,不得设置在建筑物地下室和半地下室;
    (6)10.5.7 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合下列要求:
        1 燃烧器应是具有多种安全保护自动控制功能的机电一体化的燃具;
        2 应有可靠的排烟设施和通风设施;
        3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
        4 设置在地下室、半地下室或地上密闭房间时应符合本规范第 10.5.3 条和10.2.21 条的规定。

    2《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009
    (1)6.4.3 燃气管道不得穿过卧室、易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所。
    (2)6.4.4 燃气管道敷设在地下室、半地下室且通风不良的场所时,应设置通风、燃气泄漏报警等安全设施
    (3)6.4.6 敷设在室外的用户燃气管道应有可靠的防雷接地装置。采用阴极保护腐蚀控制系统的室外埋地钢质燃气管道进入建筑物前应设置绝缘连接。
    (4)6.4.8 用户燃气立管、调压器和燃气表前、燃具前、测压点前、放散管起点等部位应设置于动快速式切断间。
    (5)6.4.9 用户燃气管道与电器设备、相邻管道应保持一定的距离,并应符合国家现行标准的要求。
    (6)6.4.12 燃气管道的安装不得损坏房屋的承重结构及房屋任何部分的耐火性。
1.1.6  工业企业生产用气
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.6.5 工业企业生产用气设备应有下列装置:
        1 每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置,并宜设置自动点火装置和熄火保护装置;
        2 用气设备上应有热工检测仪表,加热工艺需要和条件允许时,应设置燃烧过程的自动调节装置。
    (2)10.6.6 工业企业生产用气设备燃烧装置的安全设施应符合下列要求:
        1 燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀:
        2 烟道和封闭式炉膛,均应设置泄爆装置,泄爆装置的泄压口应设在安全处;
        3 鼓风机和空气管道应设静电接地装置。接地电阻不应大于 100Ω;
        4 用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间,应设置放散管。

    (3)10.6.7 燃气燃烧需要带压空气和氧气时,应有防止空气和氧气回到燃气管路和回火的安全措施,并应符合下列要求:
        1 燃气管路上应设背压式调压器。空气和氧气管路上应设泄压阀。
        2 在燃气、空气或氧气的混气管路与燃烧器之间应设阻火器:混气管路的最高压力不应大干 0.07MPa。
        3 使用氧气时,其安装应符合有关标准的规定。

    (4)10.6.8 阀门设置应符合下列规定:
        1 各用气车间的进口和燃气设备前的燃气管道上均应单独设置阀门,阀门安装高度不宜超过 1.7m;燃气管道阀门与用气设备阀门之间应设放散管;
        2 每个燃烧器的燃气接管上,必须单独设置有启闭标记的燃气阀门;
        3 每个机械鼓风的燃烧器,在风管上必须设置有启闭标记的阀门;
        4 大型或并联装置的鼓风机,其出口必须设置阀门;
        5 放散管、取样管、测压管前必须设置阀门。
    (5)10.6.9 工业企业生产用气设备应安装在通风良好的专用房间内。当特殊情况需要设置在地下室、半地下室或通风不良的场所时,应符合本规范第 10.2.21 条和第 10.5.3 条的规定。

1.2 总图
1.2.1 门站和储配站
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.5.2 门站和储配站站址选择应符合下列要求:
        6 储配站内的储气罐与站外的建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。站内露天燃气工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合甲类生产厂房与厂外建、构筑物的防火间距的要求。
    (2)6.5.3 储配站内的储气罐与站内的建、构筑物的防火间距应符合表 6.5.3 的规定。
    (3)6.5.4 储气罐或罐区之间的防火间距。应符合下列要求:
        1 湿式储气罐之间、干式储气罐之间、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径;
        2 固定容积储气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的 2/3;
        3 固定容积储气罐与低压湿式或干式储气罐之闻的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径;
        4 数个固定容积储气罐的总容积大于 200000m3 时,应分组布置。组与组之间的防火间距:卧式储罐,不应小于相邻较大罐长度的一半;球形储罐,不应小于相邻较大罐的直径。且不应小于 20.0m;
        5 储气罐与液化石油气罐之间防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。

    (4)6.5.5 门站和储配站总平面布置应符合下列要求:
        1 总平面应分区布置,即分为生产区(包括储罐区、调压计量区、加压区等)和辅助区。
        2 站内的各建构筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016“二级”的规定。
        3 站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于 20m,距办公、生活建筑不应小于 18m,距围墙不应小于 10m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。
        4 储配站生产区应设置环形消防车通道。消防车通道宽度不应小于 3.5m。

1.2.2 调压站与调压设施
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.6.2 调压装置的设置应符合下列要求:
        6 液化石油气和相对密度大于 0.75 燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内和地下单独的箱体内。
    (2)6.6.3 调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表 6.6.3 的规定。

1.3 建筑
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.6.12 地上调压站的建筑物设计应符合下列要求:
        1 建筑物耐火等级不应低于二级;
        2 调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开,其设计应符合下列要求:
        1)隔墙厚度不应小于 24cm,且应两面抹灰;
        2)隔墙内不得设置烟道和通风设备,调压室的其他墙壁也不得设有烟道;
        3)隔墙有管道通过时,应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实;
        4 城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058“1 区”设计的规定(见附录图 D-7);
        5 调压室内的地面应采用撞击时不会产生火花的材料;
        6 调压室应有泄压措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;
        7 调压室的门、窗应向外开启,窗应设防护栏和防护网;
        9 设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,其接地电阻值应小于 10Q。
    (2)6.6.14 地下调压站的建筑物设计应符合下列要求:
        4 调压室顶盖上必须设置两个呈对角位置的人孔,孔盖应能防止地表水浸入。
        5 室内地面应采用撞击时不产生火花的材料,并应在一侧人孔下的地坪设置集水坑;
        6 调压室顶盖应采用混凝土整体浇筑。

1.4 供暖通风
1.4.1 调压站与调压装置
    1《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
    (1)6.6.4 地上调压箱和调压柜的设置应符合 GB50028-2006-6.6.4 条的要求。
    (2)6.6.6 单独用户的专用调压装置除按本规范第 6.6.2 和 6.6.3 条设置外,尚应符合GB50028-2006-6.6.6 条的要求。
    (3)6.6.12 地上调压站的建筑物设计应符合下列要求:
        3 调压室及其他有漏气危险的房间,应采取自然通风措施,换气次数每小时不应小于 2 次;
    (4)6.6.13 燃气调压站采暖应根据气象条件、燃气性质、控制测量仪表结构和人员工作的需要等因素确定。当需要采暖时严禁在调压室内用明火采暖,但可采用集中供热或在调压站内设置燃气、电气采暖系统,其设计应符合下列要求:
        1 燃气采暖锅炉可设在与调压器室毗连的房间内;
        调压器室的门、窗与锅炉室的门、窗不应设置在建筑的同一侧;
        2 采暖系统宜采用热水循环式;
        采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于 300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于 5m;
        3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理;
        4 采用防爆式电气采暖装置时,可对调压器室或单体设备用电加热采暖。电采暖设备的外壳温度不得大于 115℃。电采暖设备应与调压设备绝缘。
1.4.2 商业用气
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合 GB50028-2006-10.5.3 条的要求:
    (2)10.5.7 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合 GB50028-2006-10.5.7 条的要求:
1.4.3 工业企业生产用气
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.6.9 工业企业生产用气设备应安装在通风良好的专用房间内。当特殊情况需要设置在地下室、半地下室或通风不良的场所时,应符合本规范第 10.2.21 条和第 10.5.3 条的规定。

1.5 给水及消防
1.5.1 门站与储配站
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.5.19 门站和储配站内的消防设施设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的规定,并符合下列要求:
        1 储配站在同一时间内的火灾次数应按一次考虑。储罐区的消防用水量不应小于表 6.5.19 的规定。
        2 当设置消防水池时,消防水池的容量应按火灾延续时间 3h 计算确定。当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补水量。
        3 储配站内消防给水管网应采用环形管网,其给水干管不应少于 2 条。当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。
        4 站内室外消火栓宜选用地上式消火栓。
        5 门站的工艺装置区可不设消防给水系统。
        6 门站和储配站内建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140  的有关规定。储配站内储罐区应配置干粉灭火器,配置数量按储罐台数每台设置 2 个;每组相对独立的调压计量等工艺装置区应配置干粉灭火器,数量不少于 2个。
1.5.2 调压站与调压装置
    1《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009
    (1)5.5.2 厂站内应根据规模、燃气气质、运行条件和火灾危险性等因素设置消防系统。
1.6 电气
1.6.1 门站和储配站
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
   (1)6.5.20 门站和储配站供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 的“二级负荷”的规定。
    (2)6.5.21 门站和储配站电气防爆设计符合下列要求:
        1 站内爆炸危险场所的电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的规定。
        2 其爆炸危险区域等级和范围的划分宜符合本规范附录 D 的规定。
    (3)6.5.22 储气罐和压缩机室、调压计量室等具有爆炸危险的生产用房应有防雷接地设施,其设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 的“第二类防雷建筑物”的规定。
    (4)6.5.23 门站和储配站的静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ28 的规定。
1.6.2 调压站与调压装置
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.6.6 单独用户的专用调压装置除按本规范第 6.6.2 和 6.6.3 条设置外,尚应符合 GB50028-2006-6.6.6 条的要求。
    (2)6.6.12 地上调压站的建筑物设计应符合下列要求:
        4 城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的“1 区”设计的规定(见附录图 D-7)。
        9 设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,其接地电阻值应小于 10Ω。
   (3)6.6.15 当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时,调压器及其附属设备必须接地,接地电阻应小于 100Ω。
1.6.3 商业用气
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.5.9 屋顶上设置燃气设备时应符合下列要求:
        4 应有防雷和静电接地措施。
1.6.4 燃气的监控设施及防雷、防静电
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.8.5  燃气管道及设备的防雷、防静电设计应符合下列要求:
        1 进出建筑物的燃气管道的进出口处,室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷、防静电接地设施;
        2 防雷接地设施的设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定;
        3 防静电接地设施的设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ 28 的规定。
    (2)10.8.6 燃气应用设备的电气系统应符合下列规定:
        1 燃气应用设备和建筑物电线、包括地线之间的电气连接应符合有关国家电气规范的规定。
        2 电点火、燃烧器控制器和电气通风装置的设计,在电源中断情况下或电源重新恢复时,不应使燃气应用设备出现不安全工作状况。

1.7 自控通信
1.7.1 门站和储配站
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.5.21 门站和储配站电气防爆设计符合下列要求:
        3 站内爆炸危险厂房和装置区内应装设燃气浓度检测报警装置。
1.7.2 调压站与调压装置
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)6.6.6 单独用户的专用调压装置除按本规范第 6.6.2 和 6.6.3 条设置外,尚应符合 GB50028-2006-6.6.6 条的要求。
1.7.3 商业用气、
    1《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006
    (1)10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合 GB50028-2006-10.5.3 条的要求:
    (2)10.5.7 商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合 GB50028-2006-10.5.7 条的要求:
    (3)10.8.1 在下列场所应设置燃气浓度检测报警器:
        1 建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间;
        2 地下室、半地下室和地上密闭的用气房间;
        3 燃气管道竖井;
        4 地下室、半地下室引入管穿墙处;
        5 有燃气管道的管道层。
    (4)10.8.2 燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:
        1 当检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚 0.3m 以内,且不得设在燃具上方。
        2 当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面 0.3m 以内。
        3 燃气浓度检测报警器的报警浓度应按国家现行标准《家用燃气泄漏报警器》CJ 3057 的规定确定。
        4 燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。
        5 燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。
        6 报警器系统应有备用电源。
1.7.4 工业企业生产用气
    1 应满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006-10.8.1 条,10.8.2 条的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475