甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
2.1.2 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。
2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。前室加压送风口的布置尚应满足以下要求:
1)当设置于顶部时,其具体布置由设计确定,但不应贴邻楼梯间疏散门。
2)当设置于墙面时,对于公共建筑、工业建筑或一梯一户的住宅建筑,送风口应设置于正对前室入口的墙面上;对于一梯多户的住宅建筑,送风口的具体布置由设计确定,但不应正对或贴邻楼梯间疏散门,也不应被门遮挡。
3 当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合 2.1.2 第 2 款的规定。当防烟楼梯间下部不满足自然排烟部分高度超过 24m,防烟楼梯间应采用机械加压送风方式。
4 共用前室与消防电梯前室合用的前室(即三合一前室)应采用机械加压送风系统。(对应的剪刀楼梯间满足自然通风条件时可采用自然通风系统)
2.1.3 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
2.1.4 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
2.2 自然通风设施
2.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3 层。
2.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于 2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。
2.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
2.2.4 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为 1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。
2.3 机械加压送风设施
2.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。(此处建筑高度是指系统服务高度)
2.3.2 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:(主要针对改造建筑)
1 建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2;
2 送风量应按计算值或“防排烟标准”第3.4.2条规定的送风量增加20%;
3 加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。
2.3.3 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列规定:
1 应按“防排烟标准”第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;
2 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。
2.3.4 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:
1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。
2 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
3 加压送风机、补风机应独立设置在专用机房内,专用机房应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板及甲级防火门与其它部位进行防火分隔。
2.3.5 当加压送风机独立布置确有困难时,可以与补风机合用机房。当受条件限制加压送风机、补风机确需与其它通风机、空调机合用机房时,除应符合上述专用机房的相关要求外,还应符合下列条件:
1 机房内应设有自动喷水灭火系统;
2 机房内不得设有用于排烟和事故通风的风机与管道。
2.3.6 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于 20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于 15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的规定。(加压送风机的压出段风道应采用不燃材料制作的管道,且不应采用土建风道;加压送风机或补风机的吸入段风道可采用土建风道,但其中水平风道应采用不燃材料制作的管道或混凝土风道。土建风道应采取措施保证光滑、密闭不漏风,且应复核土建风道阻力以及送风机或排烟风机的风压值,确保送风或排烟效果)
2.3.7 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
2.3.8 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。(暖通专业在设计说明中明确固定窗的设置原则及要求,具体设置部位及做法见建筑专业)
2.4 机械加压送风系统风量计算
2.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。(风管断面尺寸和风口选型按计算风量,加压送风机选型按设计风量)
2.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本要点第 2.4.4 条~第 2.4.7 条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表 2.4.2-1~表 2.4.2-4的值中的较大值确定。(如有修正时应予以说明)
表 2.4.2-2 楼梯间自然通风,独立前室、合用前室加压送风的计算风量
表 2.4.2-3 前室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风的计算风量
表 2.4.2-4 防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的计算风量
注:1 表 2.4.2-1~表 2.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75计算。
2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。
3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。
2.4.3 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25Pa~30Pa;
2 楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa;
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。(设置机械加压送风系统的场所宜设置测压和泄压装置)
2.4.4 楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算:
Ls——前室的机械加压送风量;
L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m³/s);
L2——门开启时,规定风速值下,其他门缝漏风总量(m³/s);
L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m³/s)。
2.4.5 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
1)对于住宅楼梯前室,Ak是指该楼层前室尺寸最大的一个疏散门的面积。
2)对于住宅楼梯前室(或合用前室、共用前室)进行机械加压送风量计算时,子母门(分户门)Ak、Ag按单扇开启门考虑,A 按双扇门考虑。
v——门洞断面风速(m/s);当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于 0.7m/s;当楼梯间机械加压送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于 1.0m/s;当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小于 1.0m/s;当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室疏散门的门洞风速不应小于 0.6(A1/Ag+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(㎡);Ag为前室疏散门的总面积(㎡)。
N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为 24m 以下时,设计 2 层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为 24m 及以上时,设计 3 层内的疏散门开启,取N1=3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。(对于加压送风系统服务楼层小于 3 层的前室,N1 值应按实际楼层数量取值。)
2.4.6 门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按下式计算:
△P——计算漏风量的平均压力差(Pa);当开启门洞处风速为 0.7m/s 时,取△P=6.0Pa;当开启门洞处风速为 1.0m/s 时,取△P=12.0Pa;当开启门洞处风速为 1.2m/s时,取△P=17.0Pa。
n——指数(一般取 n=2);
1.25——不严密处附加系数;
N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼梯间的总门数-N1楼层数上的总门数。
2.4.7 未开启的常闭送风阀的漏风总量应按下式计算:
Af——单个送风阀门的面积(㎡);
N3——漏风阀门的数量:前室采用常闭风口取N3=楼层数-3。
2 防烟系统
2.1 一般规定
2.1.1 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。(此处建筑高度按《建筑设计建规》GB50016-2014(2018 年版)附录 A 确定)2.1.2 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。表 2.4.2-1 消防电梯前室加压送风的计算风量

Lj=L1+L2(2.4.4-1)
Ls=L1+L3(2.4.4-2)
式中:Lj——楼梯间的机械加压送风量;Ls=L1+L3(2.4.4-2)
Ls——前室的机械加压送风量;
L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m³/s);
L2——门开启时,规定风速值下,其他门缝漏风总量(m³/s);
L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m³/s)。
2.4.5 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
L1=AkvN1(2.4.5-1)
式中:Ak——一层内开启门的截面面积(㎡),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;1)对于住宅楼梯前室,Ak是指该楼层前室尺寸最大的一个疏散门的面积。
L2=0.827×A×△P1/n×1.25×N2(2.4.6)
式中:A——每个疏散门的有效漏风面积(㎡);疏散门的门缝宽度取 0.002m~0.004m。L3=0.083×AfN3(2.4.7)
式中:0.083——阀门单位面积的漏风量[m³/(s·㎡)];Af——单个送风阀门的面积(㎡);
N3——漏风阀门的数量:前室采用常闭风口取N3=楼层数-3。
目录
上节
下节