湖南省施工图审查常见问题及处理意见
返 回
变小
变大
底 色

(六)附图、附表、附件

问题1. 需要明确附工程勘察现场见证报告的时效,以 2018 年不强制要求提供而分别要求,还是全部按不需要提供执行。对于提供了现场见证报告和见证一览表的,是否要求按该表格责任栏的设置签章?
处理意见:可不考虑。

问题2. 勘察任务书项目特征不详细、不具体,针对性不强。
处理意见:按“审查要点”第 3.0.2 条及条文说明执行。项目特征不详细、不具体的,按“必须修改(其它)”处理。针对性不强的,按“建议修改”处理。

问题3. 工程制图出图比例与所示比例尺完全不符或者误差较大,选用比例尺少见而难用,如 1:1025、1:650 等比例。
处理意见:不做强制要求。

问题4. 勘探点平面图无方向标,高差较大的场地不附地形线(包括高程数据),勘探点测量假定坐标系和高程系时,无基准点位置和数据。剖面图不标示设计地面标高线和地下室底板标高线,缺原位测试成果。柱状图内容不完整,如缺乏取样、测试、水位等,岩土描述缺乏针对性,千篇一律。
处理意见:按“审查要点”第 8.1.1 条~第 8.1.4 条执行。平面图和剖面图出现题目中问题的,按“必须修改(其它)”处理。柱状图问题,按“建议修改”处理。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475