湖南省施工图审查常见问题及处理意见
返 回
变小
变大
底 色

(三)场地环境与工程地质条件

问题1. 岩土描述无成因或地质年代,未描述岩体基本质量等级和岩层产状,如何处理?
处理意见:按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版)第 3.2.5条、第 3.3.6 条及条文说明、第 3.3.7 条和“审查要点”第 4.2.4 条。岩土描述无成因或地质年代,未描述岩体基本质量等级,以及工程需要但未描述岩层产状的,按“必须修改(其它)”处理。

问题2. 边坡勘察未查明岩体主要结构面性质、产状、发育程度、延伸程度、结合程度、充填状况、充水状况、组合关系、与临空面的关系等,如何处理?
处理意见:按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版)第 4.7.1条第 3 款和“审查要点”第 4.2.4 条执行。未查明的,按“必须修改(其它)”处理。

问题3. 市政桥梁勘察未搜集跨河桥梁的河流水文资料,如何处理?
处理意见:应搜集相关资料,但搜集不到时须有相应说明。未搜集和未说明的,按“必须修改(其它)”处理。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475