湖南省施工图审查常见问题及处理意见
(四)空调系统
问题1. 选用冷却塔应注意进、出口温度相对标准温度的水量修正。
处理意见:应修正,无修正按“必须修改(其它)”处理。
问题2. 吊顶风柜的选型应根据风系统阻力选用风压,否则,造成大牛拉小车,风机没有在工况点运行,增大噪声。
处理意见:应进行水力计算;无计算书按“必须修改(其它)”处理。
问题3. 燃油、燃气锅炉,以及直燃式溴化锂冷温水机组燃烧排烟系统往往在设计中缺项。
处理意见:送审施工图应同时提供上述系统设计,缺项按“必须修改(其它)”处理。
问题4. 水系统试验压力应按最高承压处和施工规范要求确定。
处理意见:试验压力应参照 GB50243-2016 第 9.2.3 条确定,设计说明应明确,缺项按“必须修改(其它)”处理。
问题5. 虽有逐时逐项负荷计算,但在末端设备选型和布置上各朝向因素未按计算设计。
处理意见:应按朝向负荷区别考虑末端设备的选型、布置。
