广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
1、规范之间矛盾问题解答
1.1、广东省标准《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/T15-42-2005)与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理?
答:按《建规》 《应急照明标准》执行。
1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烟标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理?
答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。
1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理?
答:按《应急照明标准》执行。
- 上一节:六、电气现有规范疑难点
- 下一节:2、《建筑设计防火规范》问题解答