广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
返 回
变小
变大
底 色

4、人防、车库问题解答

4.1、防爆波阀门与1.0MPa 以上铜芯闸阀各用在什么地方?消防系统需要采用防爆波阀门吗?
    答:按《人防地下室规范》第6.2.13条,水消防系统应采用1.0MPa以上铜芯或不锈钢芯闸阀,不应采用防爆波阀门。
4.2、人防区内哪些区域需要设置自动喷水灭火系统?
    答:根据《人防规范》第3.1.14条,平战结合的人防工程应按平时使用功能设置自动喷水灭火系统;独立建造的人防工程应按《人防规范》第7.2.2条、第7.2.3条设置自动喷水灭火系统。
4.3、人防工程消防排水按消防设计流量的80%计算,按单独防护单元还是整体地下室考虑?非人防地下室是否参照人防地下室设计?
    答:当消防废水可以在地下室漫流时,应按整体地下室计算消防排水量;当消防废水不可以在地下室漫流时,应按地下室积水区域计算消防排水量;当地下室不允许积水时,消防排水按消防设计流量的100%计算。非人防地下室参照人防地下室设计。
4.4、人防建筑是否应按《水消规》计算室内消火栓水量?对于地下室平时为车库的平战结合人防地下室,室内消火栓水量按车库取值还是人防建筑取值?
    答:是。根据《水消规》第3.5.2条注3,应按车库、人防建筑分别计算消火栓用水量并取大值。
4.5、地下室车库是否需要设泡沫-水喷淋?泡沫-水喷淋的作用面积、喷水强度按多大考虑?
    答:按《车库消规》第7.2.3条,车库宜设泡沫-水喷淋,泡沫-水喷淋的作用面积为465平方,喷水强度不小于6.5L/min.㎡。
4.6、室外设充电桩的停车场除室外消火栓外,还需要设什么措施保护?
    答:应按《灭火器规》第4.2.2条、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》第4.9.17条配置手提灭火器及推车式灭火器。
4.7、设有充电桩的地下室车库,消火栓系统和泡沫-水喷淋系统是否应单独设置环网和水泵接合器?
    答:按《电动汽车充电基础设施建设技术规程》第4.9.15条第2款,室内消火栓系统需要单独设置环网及水泵接合器。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475