广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)
5、室内装修
5.1、《建筑装修设计规范》的4.0.8 条要求:“无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A 级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。”,按照此条要求,大多无窗房间的顶棚、墙面、地面装修材料均需采用A 级,而对于一些医疗、科研实验室等项目,存在大量内部无外窗房间,且根据工艺装修要求需采用属于B1 级的PVC 卷材地面、环氧树脂自流平等地面装修材料。
疑问:
1、是否可以认可医院手术室、洁净区或者科研实验室建筑,采用开向内走道的内窗解决规范4.0.8 条的问题?是否认可房间开在疏散走道的门上的观察窗?
2、其他类型的建筑是否可以采用开向内走道的内窗甚至门上的观察窗解决规范4.0.8 条的问题吗?
答:基于医院建筑内多种空间的功能要求,医院手术室、ICU、移植仓……等多种洁净区域,功能及布局上不允许有对外开采光窗,又因洁净要求必须使用PVC、橡胶等弹性材质(可无缝、可弯曲的地板材料)时,其开向内走道的门上设有观察窗的,建议可视为有窗房间处理。其他类型建筑中有洁净要求的功能区域,如:洁净厂房、有洁净要求的科研实验室等,当该功能用房无对室外开窗但其开向内走道的门上设有观察窗时,其室内装修装修材料要求可等同处理。
5.2、地上建筑内的无窗房间如何界定,如办公场所、展馆中的房间,其开窗未直接开向室外,但开向室内的有窗的大空间,能否按有窗房间设计?
答:房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
5.3、乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A 级?
答:根据《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6 条的要求,只有无机涂料能认定为A 级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A 级材料使用。
疑问:
- 上一节:4、灭火救援设施及消防设施
- 下一节:6、防排烟(关于建筑部分)